Skrivet av: Legless skrivet 13 februari 2011, 09:47:29
Hej!

Inför nästa vinters prövningar kommer jag att låta installera en LLVP för att "ta spetsen" (börjar vid -5 grader) i stället för BVPs (NIBE 1245-8) elpatron. Nu undrar jag om det finns något temperaturintervall där det dessutom kan vara ekonomiskt fördelaktigare att köra bara LLVP och därmed låta BVP fungera enbart som en VVB (en ganska dyr sådan).
Jag har ett högtemperatursystem med FLT på 38 grader vid +10 grader ute, 48 vid 0, 58 vid -10, 68 vid -20 (hemsnickrad kurva som fungerar perfekt men inte helt uttestad vid -20).
Jag siktar på en Fujitsu ASYB 09LDC på 6,1 kW.

Med vänlig hälsning / Legless aka Gunnar
Titel: SV: BVP och LLVP.
Skrivet av: Plutus skrivet 13 februari 2011, 15:08:55
Med tanke på att du har ett högtemperatursystem är det väl alltid en fördel att köra LLVP i första hand. Men eftersom den har som lägst effekt när du behöver spets gör det nog inte någon stor skillnad.