Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2011, 10:23:55 »

En pump som ger 10-11 kW (inte detsamma som typbeteckningarnas effektangivelser) och lika mycket borrhål till. C5 bör ge strax under 5,5 kW vid de angivna temperaturerna.

Det är ett bra borrhål om givarna visar rätt, +0,5 grader in i Umeåtrakten med 120 meter borrhål. Det är jämförbart med mitt något djupare och med ett par grader högre temperatur i berget. 
Skrivet av: GregS
« skrivet: 04 mars 2011, 08:15:53 »

(Har samma setup som du men med 100m borra i Tokholm. Underdimensionerat.)
Dina siffror säger mig att du inte stressar borran så mycket och har lite för lågt delta på KB.
Sänk KB-pumpen ett hack enligt mig. Det kan hjälpa lite så länge.

Skulle gissa på att en 11kW (minst) funkar bra för dig med en borra på minst 200m.
Kostar inte mycket att fläska på lite där.

Skrivet av: aakeoe
« skrivet: 02 mars 2011, 07:37:15 »

Utan att vara expert på vp så föreställer jag mig att mina erfarenheter kan vara av intresse.
Vi bor i ett gammalt timmerhus i centrala Jämtland. Tilläggsisolerat, 185 kvm boyta värmt till ca 22*C samt 15 kvm källare värmt till 15*C. Tidigare elförbrukning (med två pensionärer) 33.000 kwh med FTX-ventilation och svalare inomhus innan vp-installationen.
Juni -10 borrat 230m (bra hål med stort vattenflöde omedelbart intill älv) samt installation av NIBE 1245/10kw. KB in runt +3 och KB ut runt 0.
Ännu inga siffror för årsförbrukning efter vp-installationen men vi har klarat vintern utan tillskottsel, förutom 0,4 h innan anläggningen var injusterad. De kallaste dagarna i dec när utetemperaturen aldrig var varmare än -32*C så gick kompressorn 22h per dygn, alltså runt 50kwh/dygn för uppvärmning och tappvarmvatten (förutom vad cirk.pumparna förbrukar).
Totala elförbrukningen under vintermånaderna har legat mellan 60 - 80 (i dec) kwh/dygn. Totalförbrukning andra halvåret -10 blev 8.229 kwh.
Mvh
aakeoe
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 mars 2011, 07:27:14 »

Jag skulle tro att du behöver kanske 11-12 kW VP.
(Gamla C5 gav ca 5 kW vid 0/50 och jag tror du behöver dubbla denna effekt)
Sen skulla jag säga 240-250 m aktivt djup totalt.
Skrivet av: UmeRoland
« skrivet: 01 mars 2011, 23:47:16 »

Nu hoppas jag på lite hjälp ifrån forumet för hur jag skall dimensionera utbyte av en kraftigt
underdimensionerad berg värmeanläggning, så att den fyller det behov som jag har idag.

Bergvärme installerades 2002/2003,med  en IVT C5 ( 5 KW pump ). Klart under dimensionerad enligt vad jag kan förstå av detta forum.
Jag har ägt huset de senaste 3 åren

Lite fakta om nuläget
•   Huset är byggt 1976, med dåtidens isoleringsstandard (15 eller 17 cm isolering) 3 glas fönster
•   Golvärme på nedre planet och element på det övre planet + i garage och förråd
•   Huset finns i Västerbotten ca 10 km ifrån Umeå
•   Borrhållet är enligt den offert som jag fått av föregående ägare 120 meter
•   El förbrukningen var före installationen ca 37 till 39 000 Kwh inkl hushålls el ( 2 vuxna + 2 barn )
•   Efter installationen så förbrukas ca 18 till 21 000 Kwh/år
•   Uppvärmd yta med ca 20 grader 150 Kvm + 30 kvm utbyggnad = 180 Kvm
•   Uppvärmd yta ca 12 till 15 grader 70 Kvm
•   Drifttimmar/år för IVT C5 anläggningen ca  4450 till 4800 timmar per år
•   Varav med el-spets ca 550 till 600  timmar/år
•   El-spets kopplas in som stöd redan via ca -2 till 3 grader och vid - 10 går 3kwh in regelbundet
             vid -15 går 6Kwh in regelbundet vid - 20 går 6Kwh in i princip konstant

Under 2010 har jag byggt ut huset med ytterligare 30 Kvm som då är välisolerat enligt dagens
byggnorm, plus att jag har satt in en braskamin för myseldning

De senaste åren har vintrarna som bekant vart mycket kalla och temperaturen ut till
elementen är för låg ===> jag får ständiga klagomål ifrån min familj

För att få ut lite högre temperatur till huset,  så har jag sänkt temperaturen i garage och förrådet till 8- 10 grader

Exempel, pumpen går konstant och el-spetsen 6 Kwh, går konstant Total effekt ca 11 Kwh
•   Utetemp - 27 grader
•   Värmekurva 2,5
•   GT 1 från 42 grader       nuvarande värde 32 grader
•   GT 2  - 27 grader
•   GT 3 till 44,5 grader      nuvarande värde 46 grader
•   GT 4  Börvärde 50 grader   nuvarande värde  31,9 grader
•   GT 6 (kompressor) 76,7 grader
•   GT 8 (VB Ut)  42,5 grader
•   GT 9 (VB In )  30,7 grader
•   GT 10 (KB In) + 0,5 grader
•   GT 11 (KB Ut) – 1,7 grader

Innan jag tar kontakt med några lokala installatörer för att få in offerter på ett extra borrhål och en nya kraftfull värmepump som skall klara att värma huset utan el-spets fram till ca –  22 till 25 grader hoppas jag att få lite råd om dimensionering ifrån Er

•   Val av värmepump, effekt ?

•   skall jag satsa på en inverterpump  typ NIBE 1250 alt IVT X15 eller en ”vanlig” pump ?

•   Hur djupt måste (minst )jag borra mitt andra/nya hål ? , jag har möjlighet att sätta det hålet ca 20 meter ifrån det första


Tack på förhand


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!