då pumpen(villa 75) gått ett tag så ligger temp ut på 39(41) och retur på 35(48) . Är det normalt eller ska man justera nått? 4 graders skillnad låter lite lågt men jag är inte så insatt.
värdena inom parentes är väl "bör" värden? varför står det 48 på returen?låter lite mysko.

mvh/Fredrik

Utloggad plotsky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • tänka, tänka, tänka, frÃ¥ga...
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 08:22:18 »
Halloj! 48 grader är max retur, dvs VP bryter om den går över den retur temperaturen. Vad gäller din diff. är den väl i enlighet med detta forum och bla termias riktlinjer något hög. Åtgärd, sänk VB-cirkpump hastigheten. Lycka till!
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)

Utloggad plotsky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • tänka, tänka, tänka, frÃ¥ga...
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 08:23:30 »
...något låg menar jag....sorry! *roflmao*
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)

Utloggad TurboTibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 15:20:10 »
vad ska det vara för delta t på varma sidan??

Utloggad plotsky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • tänka, tänka, tänka, frÃ¥ga...
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005, 15:35:34 »
Thermia själva anger en diff för optimal COP, under vilken deras lab-körningar är gjord, mellan 7-8 grader.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)

Utloggad TurboTibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #5 skrivet: 28 december 2005, 17:41:23 »
ok har nu vridit ner varvtalet på cirk.pumpen, Blir spännande att se hur det blir.

Utloggad TurboTibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #6 skrivet: 28 december 2005, 23:11:04 »
efter att ha vridit ner varvtalet på cirk.pumpen från läge 3 till läge 2 så har rumstepen sjunkit så min fråga är, är det normalt att behöva öka kurvan efter dylik justering?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #7 skrivet: 28 december 2005, 23:48:49 »
Jo det kan bli så...
Vilken tempdiff har du nu??

Man ks absolut inte ha över 7-8 grader i tempdiff pga av detta!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Pumpen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #8 skrivet: 30 december 2005, 21:40:32 »
Hejsan!

Har fÃ¥tt installationen  gjord i somras och hÃ¥ller pÃ¥ att köra in mig!
Har haft samma "fenomen" som  TurboTibbe, dvs delta T ca 4 grader pÃ¥ varma sidan.
(Kan i och för sig också konstatera att den är 4 grader på kalla sidan också!)

Eftersom jag är i intrimningsfasen så undrar jag givetvis om jag borde mecka med min cirkulationspump för att effektivisera ytterligare??
Hur gör man?

Jag har ställt upp INtegralerna till max och kan konstatera att jag inte haft något firekt eltillskott ännu! Troligen beroende på överdimensionerad anläggning....
Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja

Utloggad siby

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 313
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #9 skrivet: 31 december 2005, 10:20:06 »
Pumpen!!
 Börja med att kolla delta t pÃ¥ dina smÃ¥ radiatorer. (Bör vara ca: 6 grader eller mer )Det kan vara sÃ¥ att dessa släpper igenom vatten som ej avgett sin värme tillräckligt,och därför ger för hög retutemp. Behöver därför strypas.
Stora radiatorer bör vara helt ostrypta då dessa oftast ger returvatten med tillräckligt låg temp.
När detta är gjort kan man prova med att sänka hastigheten på varma sidans cirk pump.
Delta t över  värmepumpen skall vara 7-8 grader enligt Thermia,för att ge bästa cop.
Delta t på kalla sidan 4 grader är bra.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggÃ¥r 1940 självdragsventilation SolfÃ¥ngare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÃ… lite norr om Sundsvall.

Utloggad Pumpen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2006, 12:54:56 »
Tack!
Tempen verkade ok på radiatorerna.

Tog bort höljet och kikade vad cirkulationspumparna stod på! Båda var i läge 3.

Eftersom jag tolakat det hela som att 4 grader är ok som delta t på kalla sidan lät jag den pumpen fortfarande stå på 3:an!

Beträffande varma sidan sänkte jag till 2:an.
(1= 2200, 2=1900, 3=1450)
I och med det förändrades delta t till 6 grader!

Några småfrågor:
1/ Kan någon lättfattligt beskriva konsekvenserna av lägre snurr på cirkulationspumpen?
2/ Vad är besparingen på att ha en temp diff på 6 grader isstället för 4 grader? (Kan jag räkna hem kostnaden för bits satsen på 32:-!) ;)

Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2006, 13:13:55 »
Det påstås att ett lite högre delta t som du har nu ska ge en liite lägre elförbrukning..  men det är små skillnader.
Det har nåt med gasen att göra den har inbyggd trollfunktion "glide" som gör att den mår bra av 6-8 grader!

Men det finns ett motsattsförhållande oxå, om man minskar cirkulationen krafigt då blir ju raddarna nästan kall nedtill då avger dom mindre värme. Då måste man höja värmekurvan, högre värmekurva höjer elförbrukningen även om rumstempen är oförändrad.

Lugn, 32:- tjänar du igen på lite sikt  ;) ;) *roflmao*

På ettan svara vi lägre "snurr" därmed lägre flödeshastighet.
Det medför olika saker på varma o akalla sidan... på varma har jag nämnt en del, på kalla sidan blir det liite sämre verkningsgrad med högre diff enligt många.

Men skillnadrena är små, skulle va mycket intressant om nån som både måter effekt på elsidan och på värmesidan kunde redogöra för vad nettot blir vid olika förändringar.

Men du kan simma lugnt toppgrejor och fina värden!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad TurboTibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2006, 09:39:13 »
efter att ha sänkt varvtalet pÃ¥ varma sidans cirk.pump sÃ¥ fick jag höja kurvan frÃ¥n 32 till 33  och delta t förändrades frÃ¥n 4-5 grader till 5-6 grader.Innetempen ökade med ca 1,5 grad, min sambo är glad för det men nu har innegivaren kommit sÃ¥ när den är monterad sÃ¥ rÃ¥der jag väl bot pÃ¥ det. ;)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2006, 12:48:23 »
Innan du kör igång rumsgivaren bör du ha "rätt" värmekurva. Så vill du ha svalare då ska du sänka raden nu.

Hur har du rumbör förresten... Den ska stå på 20 kör så ett tag.
Men har du den högre då måste du kompensera detta med att höja kurvan..

Rumbör ersätts av rumsgivaren när du startar den..
Rumbör 20 utan rumsgivtre ger en neutral kurva..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rodge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ny dans, ny biljett!
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2006, 16:53:45 »
Hej!

Jag har Delta T på 4 grader på varma sidan och likaså på kalla sidan.
Tog av fronten och kikade på vad de olika cirkpumparna var inställda på.

Den övre, är den för varma sidan? Stog på läge 2 och 1900 varv/min.
Den undre på läge 3 och 2450 varv/min.

Om det nu är den övre cirkpumpen som är för varma sidan, ska jag sänka den till läge 1?
Känns lågt på något sätt...stänger man av pumpen samt ändrar läge med en skruvmejsel bara?

Kalla sidan låter jag vara orörd på läge 3 eller?

// Rodge
Thermia Duo 8, MBH 300, 196 m borra

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2006, 17:03:51 »
Testa.. du kan ändra den i drift.. men säkrast är att vrida av strömmen med arbetsbrytaren... det är den övre.  Det som kan hända är att det blir sämre cirk i raddar längst "bort"
Har du väldigt grov aledningar och gammaldags raddar??

Det kan iofs vcara ett annat "fel" du kan ha några små radiatorer som kortsluter, små raddar bör strypas så att tempskillnaden mellan stig o retur blir ungefär lika som dom stora raddarna...
kanske dy ska kolla det först.

Kalla sidan ska du köra som du har den nu..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!