VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Granen skrivet 25 februari 2004, 22:02:32
-
Hej!
Jag har nyss installerat en CTC Excellent elpanna från 1996 som jag har fått lite problem med.
Tyvärr har jag ingen bruksanvisning!
Fråga 1: Varför finns det två cirk.pumpar?
Fr. 2: Den löser ut Max termostat säkringen, Vad kan detta bero på?
Skulle verkligen uppskatta snabbt svar....
Tack på förhand/ Johan
-
http://www.bentone.se
Kolla numret och ring!
/Thomas
-
Hej två cirkpumpar det är väl en för varma sidan plus en för den kalla sidan. att säkringen löser ut kan bero på att pannan är inställd för golvvärme och kommer då upp som det är på nibe 40 grader när du har ställt in 45 för att du förmodligen har element. bara ett litet tips
-
Fråga 1: Varför finns det två cirk.pumpar?
Fr. 2: Den löser ut Max termostat säkringen, Vad kan detta bero på?
Den har en genomströmmningsberedare för varmvattnet. Så den andra pumpen är till för att cirkulera varmt vatten genom värmeväxlaren. Denna pump styrs av en flödesgivare på varmattenledningen och går bara när man tappar varmvatten.
Är systemet ordentligt avluftat? Det kan också vara fel på termostaten. Men kontakta Bentone. www.bentone.se och "Kontakta oss". Där kan du säkert också få en bruksanvisning. Jag har bara goda erfarenheter från mina kontakt med dem.