Hej!

Hur ska man ställa VV-laddning (tid) samt temp för att få maximal verkning till minsta kostnad?

Periodtid idag 30 min (standard 20)
Vintertid kör jag:
VV-starttemp 45 ºC (standard 47 ºC)
VV-stopptemp 52 ºC (standard 54 ºC)

Tjänar man något på att höja stopptempen till 54 ºC? Kanske håller det vattnet varmare längre och minskar laddningarna?

Sommartid (kom gärna med förslag!)
VV-starttemp 40 ºC
VV-stopptemp 52 ºC

Mvh
Anders

Titel: SV: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2009, 10:25:13
Effektiviteten på VP:n ökar med lägre temperatur på varmvattnet, så ha så låg temp på VV du kan.

Sen kan man få fler start/stopp med för lågt spann mellan VV-start och VV-stopp. Jag tror du har hittat rimliga inställningar om varmvattnet räcker.

Jag brukar rekommendera 40-45 minuter på periodtid VV, det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halvgrad då många duschar.
Titel: SV: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
Skrivet av: Lord Vader skrivet 25 mars 2009, 15:45:56
Effektiviteten på VP:n ökar med lägre temperatur på varmvattnet, så ha så låg temp på VV du kan.

Sen kan man få fler start/stopp med för lågt spann mellan VV-start och VV-stopp. Jag tror du har hittat rimliga inställningar om varmvattnet räcker.

Jag brukar rekommendera 40-45 minuter på periodtid VV, det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halvgrad då många duschar.

Då kan jag ju prova att sänka VV-starttemp till 43-44 ºC om vattnet blir tillräckligt varmt? Eller är det dumt att göra det under vintertid när VB gör värme också?
Titel: SV: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2009, 22:25:25
Prova om du vill, du kan alltid ställa tillbaka om du inte blir nöjd med VV-komforten.