Hur rensa filter utan ventiler?
« skrivet: 11 februari 2007, 20:16:06 »
Jag har en Nibe 1210 som nu ger (och har gjort länge) ett Kb in på runt -1 men ett Kb ut på -6. Jag tycker det är för stor diff på Kb och vill ner till 3. Cirkulationspumpen på den kalla sidan är redan ställt i läge 3 så där finns inte mycket att göra. Tänkte rensa filtret på men den förra ägaren av huset satte inte in några ventiler vid filtret så jag kan alltså inte stänga ledningen när jag ska montera ur filtret. Hur ska jag göra för att kunna rensa filtret är det bara att skruva ur filtret och trycka i ett stopp av något slag under tiden och hoppas på att inte alltför mycket vätska åker ut och sedan fyla på mer via eller hur gör jag?
Jag har även testat att köra bara cirkpumpen på kalla sidan utan at kompressorn är igång och Kb in och ut visar samma efter en stund så tempgivarna verkar vara ok.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 20:22:04 »
öppna nivåkärlet så att eventuelt övertryck försvinner. stäng sedan igen.
ställ ett uppsamlingskärl under smutsfiltret.
ta bort locket på smutsfiltret & lyft snabbt ur filterinsatsen, sätt sedan tillbaka locket.

tyver är det lite slabbit, men du har inget val.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 21:17:31 »
Som carman säger , förra ägaren satte inte in?
Jag säger att rörmockare kan göra så fiR:???????????En yrkesman som inte sätter in ventiler före o efter filter och mot värmesidan borde få yrkesförbud tycker jag!!!!!!!!! huvuddunk

Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 21:33:26 »
Mindre skada på kalla sidan dock.. det blir väl expansionskärlet osså lite i ledningarna. Helt beroende på hur "högt" filtret sitter iofs.

För övrigt så håller jag med om behovet av avstängare. (alldeles speciellt på varma sidan)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Wester

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 22:06:27 »
Som carman säger , förra ägaren satte inte in?
Jag säger att rörmockare kan göra så fiR:???????????En yrkesman som inte sätter in ventiler före o efter filter och mot värmesidan borde få yrkesförbud tycker jag!!!!!!!!! huvuddunk

Mvh/Mso

Ja det var en yrkesman som satte in. Hans namn och mobil nummer står på pumpen, kanske ska ta och ringa honom och fråga hur han tänkte igentligen. Hur som helst så prövar jag och slabbar lite. Ska troligvis flytta pumpen till ett annat ställe i huset om ca 1 år och då fixar jag ventiler överallt.

Är det sedan bara att fylla på mer vätska i expansionskärlet så luftar sig systemet självt???

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 22:11:52 »
Samla upp det som rinner ut... sen brukar inst lämna sprit för påfyllning!!

Är filtret hyfsat högt ska det rinna ur kärlet osså liite till.

Starta inte maskinen direkt utan fyll upp först då ska mesta luften åka upp i kärlet.
Lite beroende på hur det är gjort iofs.. men det ska nog gå bra!

När du återmonterar filrtet var försiktigt det är lite vekt.
Dra muttern för hand i botten då känner du att filtret lagt sig rätt! tar det emot då får du nog rucka lite på filtret
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 14:36:04 »
Mindre skada på kalla sidan dock.. det blir väl expansionskärlet osså lite i ledningarna. Helt beroende på hur "högt" filtret sitter iofs.

För övrigt så håller jag med om behovet av avstängare. (alldeles speciellt på varma sidan)
Har man ett slutet trycksatt expansinskärl som ofta sätts in på kalla sidan exvis i källare med låg takhöjd eller om ledningar måste förläggas i tak , då är det inte så tvärgjort.
Pratar man kulventiler sÃ¥ handlar det om typ  200:-/st  och det är väl investerade pengar bara för att slippa söla.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Wester

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 09:37:52 »
Tackar för alla svar. Nu e det fixat, rann inte ut så mycket som jag trodde när jag öppnade och tog ut filtret. Filtret var grymt skitigt och delvis igensatt av diverse äckel.
Har inte hunnit titta på vad de nya värden var på Kb in och ut men efter 10min så var de
0 och -3 så om det håller sig är det bra.
Om det inte håller sig utan det går ner igen till säg 0 -5 eller så vad kan man mer göra? Finns det något mer?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2007, 19:21:52 »
Håll koll ökar diffen rengör igen. Brukar vara det eller också luft.
Men luft är en engångsgrej, smutsen avtar också kan va mycket första tiden. Sen kan man köra för evigt med lite tur!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Wester

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2007, 22:04:42 »
Har nu kört ca 2 dagar och det verkar inte hänt så mycket tyvärr, ligger jst nu på 1 IN och -4 UT. Pumpen har gått i ca 5-6 år så den skiten som satt i filtret borde väll vara det som fanns?
På UT slangen sitter det två instick i röret med ca 3 dm mellanrum, kan det vara filter eller något annat i dessa instick?


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2007, 23:12:50 »
Du kan iofs testa filtret igen, ökar du flödet kan det kanske lossna mera!?

Om du bara kör cirkpumpen och startar och stoppar den då hör man om det beror på luft.
Det är inte helt osannolikt trots åldern på din anläggning!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!