0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HejErhåller larmet Högt värmebärardelta.Har rengjort silen på varma sidan (enl handboken) men felet kvarstår.Är det någon som vet varför detta felet inträffar?och vilka delta som gör att det blir larm?Bifogar en graf, GT9 ser lita skakig ut kanske det är något fel på den?//G
Det är ju kul när folk har några ideér om orsaker. Erfarenheter kan man aldrig få för mycket av, men kanske problemdefinitionen ska vara klar innan gissningstävlingen börjar?När man känner sig "säker" på vad det måste vara - varför inte inkludera hur man ska verifiera den tänkbara orsaken isåfall?Således när erfarenheten inte räcker till, låt oss sluta "gissa" på allt som rör sig och ägna oss åt lite seriös felsökning istället.
Min serviceman höjde varvet på den internacirkpumpen, får se om det hjälper.
Hej gamle man , du skulle ha en extra tempmätare och sätta på samma plats som den som den hackande kurvan, den verkar konstig.Man kan se trenden på kurvan och den verkar följa det som den borde visa men fladdrar och endera fel på proben eller dålig kontakt mot mätytan så kan det nog se ut sådär.Om detta mönster återkommer över tiden (och inte är bara en enstaka) , tycker inte jag glappkontakt kan förklara varför hacket innan och flera hack efter är ok och det bara är "fladder i ett hack". Inte för att fladdret verkar vara för högt värmebärartemp.Men fortsätt gissa ni, jag lägger ner tills jag evt får svar på mina frågor.Nåja nu har jag läst lite till av vad du skrev, det larmar ju, så loggern verkar ju ok.Tempen på värmebäraren kan kanske fladdra sådär om det kommer luft i röret men det verkar vara rätt snabba förlopp, så jag gissarat det kommer vätska med annan temperatur, kanske något som ändrar vätskans flödesväg, termostat som förändrar flödet.Jag skulle prova med att flytta en av de andra proberna till den plats som fladdrar för att eliminera det felet.Eftersom det verkar vara värmebärare in till pumpen som fladdrar så skulle jag flytta proben stegvis längre bort från pumpen på värmebäraren för att försöka lokalisera var detta fladder finns, finns det utanför pumpen t.ex.Jag vet väldigt lite om din värmepump, så detta är bara lite spånande kring problemet.MVHMesser
Min serviceman höjde varvet på den internacirkpumpen, får se om det hjälper.