Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Arn skrivet 11 mars 2009, 21:05:28

Titel: Diplomat duo optimum 12 vilken säkring?
Skrivet av: Arn skrivet 11 mars 2009, 21:05:28
Har fått en Diplomat Duo Optimum 12 installerad. Den är säkrad på 20 amp. Enligt manualen kräver pumpen 25amp.
Leverantören säger att det inte behövs, eftersom värmebehovet i huset aldrig kommer att kräva 9kw + Vpumpen.

Vad är kutym vid en installation av en 12:a,  20 eller 25 amp?

 
Titel: SV: Diplomat duo optimum 12 vilken säkring?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 mars 2009, 21:33:37
Det är kabeln till VP som avgör vilken säkring man kan använda. För att säkra 25 Ampere ska man använda en "kabel" som är 6mm2, matar man med 4 mm2 säkrar man med 20 A. Oftast tar man en 6mm2 kabel eftersom den inte kostar mer än en 4mm2.
Det som bestämmer vilken säkring man behöver är naturligtvis den belastning som man som max räknar med.
Det som uppges i manualen är den säkring som behövs vid max belastning och alla elsteg inkopplade.
Så troligtvis har leverantören koll på läget.
Titel: SV: Diplomat duo optimum 12 vilken säkring?
Skrivet av: Arn skrivet 12 mars 2009, 07:30:54
Det handlar om en felaktig leverans där installatören först levererat en 10:a som nu är byt mot en 12:a. Så att byta kabel till VP är extra kostnad för installatören. Vet inte riktigt om argumenten från installatören bygger på fakta eller om det är kostnaden som styr.

Titel: SV: Diplomat duo optimum 12 vilken säkring?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 12 mars 2009, 18:27:34
Utan att veta hur mycket du kommer att förbruka så kan man inte säga att det räcker med 20 A, Men jag TROR att du klarar dig med 20 A. Pumpen "drar" vid max belastning ca 13 kW en 20 A säkring kan man belasta med ca 16 kW  så det borde inte vara nått problem.
Problemet som ev kan uppstå OM du måste köra pumpen på max är nog huvudsäkringen