Skrivet av: bjerka
« skrivet: 20 november 2005, 18:45:45 »mmm precis
Skrivet av: bjerka« skrivet: 20 november 2005, 18:45:45 »mmm precis
Skrivet av: Hakon« skrivet: 19 november 2005, 20:58:36 »Nej, man vill ha 5 graders överhettning för att expasionsventilen ska kunna jobba som den ska....Den ultimata ÖH hade ju varit 0 K men det går inte i praktiken , kompressortillverkarna hade säkert gillat det. Skrivet av: bjerka« skrivet: 18 november 2005, 17:30:09 »Nej, man vill ha 5 graders överhettning för att expasionsventilen ska kunna jobba som den ska....
Skrivet av: Hakon« skrivet: 18 november 2005, 17:08:08 »Överhettningen är skillnaden mellan kölddmediets förångningstemperatur och suggasens
temperatur efter förångaren. ÖH kommer av att när all vätska är förångad så har gasen en bit kvar i förångaren och värms där ytterligare lite av köldbärare/frånluft. ÖH har man för att man ska vara säker på att bara torr gas kommer in i kompressorn , förhindrar vätskeslag som kan vara förödande för t.ex. en kolvkompressor. stryper expansionsventilen...Visst kan man göra det men det gäller att veta vad man gör, för hög ÖH ger högre hetgastemp och det är inte så bra. Effekten försämras också därför vill man ha ca 5-7K i ÖH. Skrivet av: bjerka« skrivet: 18 november 2005, 16:24:13 »stryper expansionsventilen...
Skrivet av: Sam Spandex« skrivet: 17 november 2005, 15:32:47 »Varför man överhettar förstår jag men inte HUR man gör det...Är det någon som har koll på hur det görs i dagens pumpar /Mr Spandex |
|