Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 februari 2011, 22:39:03 »Tillsatsen ska inte hämta hem integralet. Bara stötta
Jo det kan den visst göra! Den ska normalt inte hämta hem, utan hålla integralen i schack.
En villavärmepump kräver ibland inte lika mycket effekt som tillskottet ger. Då kommer framledningens temperatur att stiga tills den överstiger börvärdet. Därmed kommer integralens värde att minska och "hämta hem" gradminuter.
Det finns dock en gräns för hur mycket som kan hämtas hem med tillskott.
Ur installationsmanualen:
15.1 Start av värmeproduktion
Tillsatsvärme
Integralvärdet är mindre än eller lika med summan av INTEGRAL A1 + INTEGRAL A2 och
den verkliga temperaturen på framledningen är minst 3°C lägre än den beräknade framledningstemperaturen eller
om det inställda värdet för HYSTERES nås tvångflyttas integralvärdet till värdet för INTEGRAL A1 + INTEGRAL A2.
15.2 Stopp av värmeproduktion
Tillsatsvärme
Integralvärdet större än inställt värde för INTEGRAL A1 eller
den verkliga temperaturen på framledningen är mer än 2°C högre än den beräknade framledningstemperaturen eller
om det inställda värdet för HYSTERES nås tvångflyttas integralvärdet till 0°min
I klartext så kan man säga att även fast integralen kallar på tillskott sker detta enbart då framledningen blivit lägre än 3ºC än börvärdet och tillskottet slås av då det nått 2ºC högre än börvärdet.
Mvh