Titel: 45 kwh / dygn Normalt eller för högt
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 30 september 2009, 18:53:33
Jag har installerat en Veneto 9Kw LV9-SPV
Den är dockad mot en välisolerad acctank på 700 liter
inställd på 50 grader
igår när jag kollade förbrukningen var det 8 grader varmt ute under natten kröp det ner till 1 grad.
Förbrukningen blev hissnande 45,5 kwh! på ett dygn
Är detta normalt?
Jag shuntade inte ut någon värme och dushade endast 1 gång samt lite disk och sånt.
Varför går den så mycket när jag inte förbrukar något varmvatten?
Så mycket kan det väl inte kylas av.
Tacksam för råd och tips.
Titel: SV: 45 kwh / dygn Normalt eller för högt
Skrivet av: cheetah1 skrivet 30 september 2009, 20:33:02
Shuntade du inte ut nån värme är det väl rätt så orelevant hur varmt det var ute, med den förbrukningen. Är det en separat elmätare på bara pumpen det gäller då, menar du?
Titel: SV: 45 kwh / dygn Normalt eller för högt
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 30 september 2009, 21:44:34
Hej,
Jag har monterat en Kamstrup 382 Kilowattmätare mellan säkringarna och pumpen, så den mäter endast pumpens förbrukning.

Det jag inte fattar är varför den går så mycket om jag inte förbrukar något varmvatten varken på elementen eller tappvatten.
vattnet i tanken borde väl hålla sig vid 50 grader i några timmar innan pumpen startar igen.
Ska den verkligen behöva gå 15 timmar på ett dygn när jag inte shuntar någon värme?

En annan fundering är hur mycket pumpen skall ge vid 2 grader ute temp som det är nu?
Skillnaden mellan in och ut vatten är endast 1.3 grader, hur blir det då när det blir riktigt kallt ute?
Vid +8 till +10 grader är det mellan 5-7 graders skillnad i in och ut temp
Jag har en 6kw elpatron som skall hjälpa till när det blir för kallt, men jag trodde nog att pumpen skulle leverera värme ner till åtminstone -10 grader
Titel: SV: 45 kwh / dygn Normalt eller för högt
Skrivet av: FRJO skrivet 30 september 2009, 22:59:45
jag har ca  1-2 timmes gångtid utan värme med normal varmvatten förbrukning. vid o gradit med värme på i hela kåken på 180 m2 upvärmd yta ca 10 timmars gångtid
2700 timmars gångtid på ett år

måste vara något som är fel
prova och stäng av vp och kör på elpatron tror att det drar mindre (och du ser om något är galet)
jag skulle tippa på att den ger 8kw vid 2 ºC ute om det inte är en inverter       8*15=120 kwh Sc:,h
Titel: SV: 45 kwh / dygn Normalt eller för högt
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 05 oktober 2009, 16:38:32
Nu är det konstaterat att det är läck på den.
Det är nästan ingen gas kvar, därför bara går den, i stort sett dygnet runt.
Har kört på elpatron några dagar nu, det blir billigare huvuddunk

Kylfirman på väg hit ikväll för att läcksöka.
Bara att be till gud att det är reparerbart...... ???
Titel: SV: 45 kwh / dygn Normalt eller för högt
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 05 oktober 2009, 21:34:11
Lyckan är enorm, en jädrans nippel till en av tryckgivarna läckte. :D
Fast det visade sig inte förrän vid 18-20 bars tryck. (Kvävgas)

Nu är den tömd, vacuumpumpad och fylld igen.

Tack för mig........hoppas den fungerar hela vintern nu. *vinkar*