Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 juni 2008, 06:23:32 »

Värmepumpen kan inte höja värmen mer på fram/returledningen än resultatet av värmeväxlarens kapacitet och tempen i poolen.
När vi startar vår pool på våren och har +5 grader i vattnet så blir framledningen inte mer än 20 grader, det är helt i sin ordning.
När värmeväxlaren klarar av att överföra de 7 kW som värmepumpen levererar stiger inte framledningstempen mer, inte innan pooltempen stigit i alla fall.
Se själv utvecklingen på vår pooltemp och framledningstemp på den längsta trenden på denna sida: www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm

Skrivet av: zac
« skrivet: 17 juni 2008, 00:08:05 »

OK, men vad tror du om framledningstemperatuen då ? är det normalt att den inte "orkar" leverera mer ? jag förstår att det är en stor volym kallt vatten men ändå ... Jag har bestongstomme som är issolerad i botten med cellplast 10cm och på väggarna med isodrän 75mm samt bubbelplast
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 juni 2008, 23:37:42 »

Beroende på utetemp, typ av pooltäckning, isoleringsgrad på poolstommen o.s.v. stiger tempen med ca 1,5-3,5 °C/dygn, kanske lite mer om det är riktigt varmt ute, men det lär det inte bli i veckan.
Skrivet av: zac
« skrivet: 16 juni 2008, 16:39:16 »

För tillfället har jag nu lagt in en resistor på 100kOhm vilket motsvarar -31,5 ºC och då får jag ett börvärde på returledningen på 51,5 ºC. Jag kommer inte upp i mer än 32 ºC på framledningen och 28 ºC på returen, VP:n går konstant.

För närvarande är det 21 ºC i poolen. Någon som vågar spekulera i hur lång tid det kan ta att nå till 26 ºC ? (CA 40m3 vatten)
Skrivet av: zac
« skrivet: 16 juni 2008, 08:30:18 »

Det var snabbt svarat, tror att hysteresen är tillräckligt stor eftersom den inte startar om direkt som det är nu. har inte förjt det så mycket än eftersom det blev klart ca 01:00 i natt  :D. Men då skall jag ligga på ca 35 garader i reurtemp från växlaren för att ligga på ca 25-26 grader i poolen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 juni 2008, 08:25:03 »

1. Värmepumpen går 24 h/dygn tills pooltermostaten säger att det är tillräckligt varmt. (En pooltermostat skall ju styra inkopplingen av resistorn)
värmepumpen tar inte skada av att gå dygnet runt, inte mer än att den slits i samma omfattning som när den värmer huset.

2. Sätt in en potentiometer som simulator i stället för utegivaren, då bör du kunna justera in en utetemp som ger dig rätt börvärde på returtempen för att hålla poolen lagom varm.
Kanske behöver du trimma in hysteresvärdet för att få en lagom diff så att poolen inte hinner kallna för mycket innan värmepumpsstart triggas igen, du kan också få fenomenet att värmepumpen startar igen så snart den stannat, om hysteresen är för låg för den deltaT som du får över poolväxlaren.

3. Optimal deltaT ligger på ca 6-10 grader, det ger maximal COP enligt tillverkarna.
Kontrollera bara så att deltaT inte är styrre än hysteres, för då lär du få omedelbara start på värmepumpen igen så snart den stannat, justera hysteres så att pooltempen kan sjunka ca 0.5-1 grad innan värmepumpen startar igen.
Cirkpumpen måste gå hela tiden för att denna typ av reglering skall fungera.
Skrivet av: zac
« skrivet: 16 juni 2008, 08:14:33 »

Jag har just kopplet in min poolVVX via en växelventil på min BVP IVT Greenline C7. har inte ordnat allt med styren än då jag fortfarande håller på att bygga ett system kring en DUC.

Vad jag funderar på är tre saker:

1) Om man växlar in en resistor på utegivaringången som motvarar -30 ºC som IVT föreslår i sin egna lösning kommer den då någonsin upp i temperatur då på returgivaren ? eller går värmepumpen 24 timmar om dygnet till dess att poolen är uppe i rätt temp ? Och kan i såfall värmepumpen ta skada av det ?

2) Nu innan styren är klar så kör jag med ordinarie utegivare och eftersom poolen är kallare än vad returledningen skall vara så går den en del, kör ut ca 30 ºC och får tillbaka ca 26 ºC. och då slog mig tanken att man kanske skulle kunna finna en temperatur som är "lagom" att växla in en resistor som motsvarar kanske -10 ºC och då få en returtemp som motsvarar önskad temp i poolen. Därmed skulle jag ju få en reglering med värmepumpens egna styr.

3) Vad säger erfarenheten hur stort detla T skall jag ha mellan primär och sekundärsida i min VVX ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!