Ämnessammanfattning

Skrivet av: Toticci
« skrivet: 16 februari 2015, 13:32:35 »

Hej,
Extra varmvatten är alltid med 6kw, samma även för larmdrift.
Skrivet av: MrKnackebrod
« skrivet: 14 februari 2015, 12:26:27 »

Hej!

Jag har nästan exakt samma system som frågeställaren. Jag har IVT HT Plus C7 (+9kw tillsats) från 2005 och FM Mattson blandare med flödesbegränsing och temperaturbegränsning. Med normalt flöde (och blandaren inställd på 38graders spärren) i min rain-showerdusch (som jag gissar är mer än 6l/min snarare 10-12) så har jag lätt 30min kvalitetsduschtid (full tank och VV inställning samma som frågeställaren) men då endast med 1 användare samtidigt. Med min Duschkabin från Rusta kan jag dock tömma varmvattnet på 10min med fullt flöde. När jag tycker duschvattnet (man kan vrida blandarens temp i botten utan ändring av temp) är slut så har jag GT3 på ca. 40 grader, vid 44 grader är det fortfarande ok.

Det råkar inte finnas en varmvattenansluten diskmaskin med i bilden?

En fundering i övrigt: Om du ställer in extra varmvatten = 1h precis innan ni börjar duscha: Hur länge räcker vattnet då?
Med full effekt (2/3 tillsats pga. 16A avsäkring) på pumpen så värmer den 40 °C till 54 °C på ca. 10min utan flöde för mig (går då ca. 1kwh).
Om det skulle vara lösningen så är irritationsmomentet dock att behöva gå ner och klicka igång extra varmvatten så en flytt av kontrollpanelen till nära badrummet skulle ju vara bekvämt.

/MrK

Men ärligt talat!
Skall man förvänta sig att en vanlig VP kan producera varmvatten till 25 minuters kontinuerligt duschande?
...
Per L
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 februari 2015, 18:45:42 »

Det sitter en avstängningsventil på ingående vatten till VVB, den kan man strypa ner VV-flödet på lite grand så kan ingen slösa på varmvattnet.  >:D
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 10 februari 2015, 12:33:08 »

Om du kollar de uppslag som redan getts så att de kan bekräftas/avfärdas så blir det enklare att fortsätta felsökningen.
Skrivet av: Fredrik Å
« skrivet: 10 februari 2015, 09:30:20 »

@ IVT Center 7 h
Tacksam för tipsen! 6 liter per minut har vi mätt upp genom att fylla en hink i en minut vid två tillfällen i de duschar vi använder (en på övre plan och en på undre plan). Rent tekniskt klarar blandarna av att fylla snabbare, men vi har mätt med det flöde vi normalt sett har när någon duschar. Självklart har man inte samma flöde för varje person/blandare/tillfälle. Har ni tips på något annat sätt att mäta, så mottages det tacksamt. Har ni också tips om hur man kan göra för felsöka vidare på om det är någon av termostatblandarna som är problemet? Vi har två nyinstallerade termostatblandare (installerade av rörmontör i januari 2015), en duschen på undre plan och en i tvättstugan/värmepumpsrummet.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 07 februari 2015, 20:29:56 »

Per, tänk också på att person 2 egentligen tänkt duscha ytterligare 14 minuter om inte varmvattnet hade tagit slut...

Jag tror också som ivt center varit inne på att duscharna tar mer än 6 L/min vardera. 12 L/min är väl ett vanligt värde. Går lätt att kolla, bara att spola ner i en spann i en minut.
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 07 februari 2015, 17:50:38 »

En HT Plus med varmvattentemperaturen ställd till 54°C skall ge 220 liter 40-gradigt tappvarmvatten vid en tappning med högst 12L/min. Spolar man däremot bara varmvatten vid den hastigheten så blir det kallt mycket fortare. Det beror på att det bildas virvlar i tanken vilket kyler ner tanken.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 07 februari 2015, 17:27:46 »

Men ärligt talat!
Skall man förvänta sig att en vanlig VP kan producera varmvatten till 25 minuters kontinuerligt duschande?

När jag köpte min VP fick jag reda på att om jag ofta skulle använda mitt bubbelbad (modell litet) så behövde jag köpa till en extra varmvattenbehållare (eller vad det nu hette).
Det gjorde jag inte och de få gånger jag fyllt bubbelbadet (till hälften) tar också varmvattnet "slut" oftast. Säkert långt innan jag spolat 25 minuter. Skall jag vara säker på att varmvattnet räcker till så måste jag ställa in "extra varmvatten" på pumpen ett tag innan.

Per L
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 februari 2015, 08:29:06 »

Det som gjorde mig fundersam var att den aldrig nådde stopptemperaturen 40,9 grader under hela tiden den gick på Värmedrift. Detta trots att varmvattnet uppnått "börvärdet" 51 grader och mer därtill, och trots att det inte spolades något varmvatten mer än de gånger jag mätte vattentemperaturen under rinnande kran.

Varför fundersam? Det är väl helt rimligt att pumpen klarar av att värma en isolerad varmvattenberedare till högre temperatur än vattnet till radiatorer som avger värme. Vid en temperatur på radiatorvattnet någonstans under 40,9 grader avger radiatorerna lika många kW värme som pumpen mäktar producera. Sen blir det inte högre temperatur utan tillsatsvärme.
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 06 februari 2015, 16:27:43 »

Om röret för utgående varmvatten från beredaren är oisolerad så kan du känna med handen om röret är varmt. Är det varmt så ligger felet i någon termostatblandare, vilket någon redan föreslagit. Är röret bara ljummet så ligger felet troligen i värmepumpen, men oftast handlar det om för snabbt varmvattenuttag. Är siffran 6L/min korrekt?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 februari 2015, 15:15:16 »

@Carl N:

Luftade via "skruven" som sitter långt upp lite till vänster framför varmvattentanken, se bild som jag lånade från denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0

Är det den du menar eller finns det fler ställen?

Det borde vara denna som luftar manteln, i så fall är det inte detta som är problemet.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 06 februari 2015, 14:40:22 »

Det verkar inte vara något fel på givaren.
Borde den inte larma för alltför hög returtemperatur då?

Jo, om den når 58 grader.  Jag var inne på fallet att GT9 kanske visade tex 4 grader för högt och då slår väl vv prod från tidigare beroende på kopplingsdiffen.  Efter ditt inlägg om värdena på GT3 och ev blandare så insåg jag att det inte borde vara fel på GT9.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 februari 2015, 14:16:12 »

Det verkar inte vara något fel på givaren.

Kolla om GT8 / GT9 visar ungefär samma värde när kompressorn varit avslagen i några minuter. Skulle kunna vara dålig GT9 givare som visar för lågt EDIT: högt värde.

Då slår den av varmvattenproduktionen tidigare än den skall och vv komforten kan bli lidande vid större uttag.
Borde den inte larma för alltför hög returtemperatur då?
Skrivet av: Fredrik Å
« skrivet: 06 februari 2015, 12:25:47 »

@Roland:

Mätte upp temperaturerna igår kväll och jämförde med Värmepumpens värden. Det diffade mellan 1-2 grader mellan GT3 och vad termometern visade när jag mätte dels i hink, och dels under rinnande kran.

T ex
GT3 48,5 Termometer 50,4 grader
GT3 49    Termometer 51,9 grader
Tappställe ca 2 meter från pumpen

Väldigt osäker på om värdena på termometern visar rätt. Skall se om jag kan få tag i en ny termometer och jämföra med.


Skrivet av: Fredrik Å
« skrivet: 06 februari 2015, 12:10:12 »

@Carl N:

Luftade via "skruven" som sitter långt upp lite till vänster framför varmvattentanken, se bild som jag lånade från denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0

Är det den du menar eller finns det fler ställen?

Skrivet av: Fredrik Å
« skrivet: 06 februari 2015, 11:57:13 »

Tack för alla värdefulla tips och svar!

@Håkke:  Har inte kunnat kolla om GT8/GT9 visar samma värde. Höll koll igår kväll men kompressorn gick då hela tiden och växlade mellan Varmvattendrift, Varmvattendrift+tillskott samt Värmedrift (kanske  +tillskott). Den gick aldrig upp i viloläge så jag kunde kontrollera GT8/GT9 när kompressorn "vilar". Det som gjorde mig fundersam var att den aldrig nådde stopptemperaturen 40,9 grader under hela tiden den gick på Värmedrift. Detta trots att varmvattnet uppnått "börvärdet" 51 grader och mer därtill, och trots att det inte spolades något varmvatten mer än de gånger jag mätte vattentemperaturen under rinnande kran.
Den stod länge och väl på Värmedrift med temperatur på 39,6 grader (ca kl 19:56-ca 20:47) och då hade den höjt stopptemperaturen till 41,7 grader. Varmvattnet var vid slutet över  55 grader.
Under kvällen (ca kl 19:11-23:43) pendlade varmvattentemperaturen inom intervallet 49,0: 49,3 : 53,0  : 53,7  : 54,4 : 54,7 : 55,2 : 56,4 : 56:3 :  57,2  : 57,8 grader.
19:12 GT2 Ute -1,4 grader
19:56 GT2 Ute - 1,5 grader
20:47 GT2 Ute - 1,7 grader
23:42 GT2 Ute -2,3 grader
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 05 februari 2015, 18:00:14 »

Inte svar på frågan men står ni verkligen 8 och 14 minuter i rinnande varmvatten?

Även jag tar nog runt 8 min på mig att duscha men jag/vi stänger av vattnet när det inte behövs så det blir tex för mig
- duschar jag först tar det ca 30 sek innan varmvattnet kommer
- blöta ner kroppen ca 20 sek varmvatten
- tvätta håret 0 sek varmvatten
- skölja av håret ca 15 sek vamvatten
- tvåla in kroppen 0 sek varmvatten
- skölja av kroppen ca 25 sek varmvatten

Och så har vi heller aldrig upplevt att varmvattnet "tagit slut" oavsett hur många som duschat efter varandra.

Per L
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 februari 2015, 11:19:52 »

Några minuter efter det varmvattnet "tog slut" var GT3 44 grader. Givaren sitter i botten av beredaren. Visar givaren rätt ska vattnet fortfarande vara för varmt för att duscha i. Det finns de som har haft liknande problem där felet har visat sig vara en termostatblandare.  Det behöver inte vara den vid duschen utan en på något annat ställe som läcker över kallt vatten till varmvattensidan. Är det möjligt att mäta vattentemperaturen på något ställe där det går att ta ut varmvatten direkt utan att det passerar någon termostatblandare? Helst bör man också kolla temperaturen på utgående rör från värmepumpen och att det röret verkar vara lika varmt som varmvattnet man tar ut.   
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 februari 2015, 10:54:05 »

Hej!
Luftade du manteln på varmvattenberedaren?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 05 februari 2015, 08:41:32 »

Kolla om GT8 / GT9 visar ungefär samma värde när kompressorn varit avslagen i några minuter. Skulle kunna vara dålig GT9 givare som visar för lågt EDIT: högt värde.

Då slår den av varmvattenproduktionen tidigare än den skall och vv komforten kan bli lidande vid större uttag.
Skrivet av: Fredrik Å
« skrivet: 04 februari 2015, 23:09:28 »

Vi har en HT Plus C9 installerad 2006 som har en beredare som rymmer ca 180 liter. Vi har på senare tid tyckt att varmvattnet tar slut för snabbt och undrar nu om det är "normalt"? Vi är inte helt säkra på det utan har följt och dokumenterat hur pumpen arbetar några gånger i samband med att någon eller några duschar.

Ett exempel

Test 1:
Startvärden

KlockslagStopptempNuvarande tempTemperatur
06:44Värmedrift (enbart värmepump)39,035,2
06:46Retur RAD GT1Från 3935,4
06:46Ute GT20,9
06:46Varmvatten GT35151
06:47Kompressor GT675
06:47Värmebärare Ut GT842
06:47Värmebärare In GT936,8
06:47Köldbärare In GT101,0
06:47Köldbärare Ut GT11-2,4

Ovanstående är initiala värden. Därefter är det två personer som duschar ungefär samtidigt, i en duschkabin med FM Mattsson blandare (ca 6 liter/min) samt i en annan dusch med Oras blandare (ca 6 liter/min). Person 1 duschar ca 8 minuter och Person 2 duschar ca 14 minuter innan vattnet upplevs ha sådan temperatur att det inte är behagligt längre. Person 1 som duschade först har hela tiden haft behaglig temperatur. Det är Person 2 som upplever att varmvattnet "tar slut".

Inom några minuter från det att varmvattnet "tagit slut", uppmättes följande värden på värmepumpen:


KlockslagBörvärdeInställd tempStopptempNuvarande tempTemperatur
07:08Varmvattendrift
07:17Retur RAD GT1Till 3434,6
07:09Ute GT20,9
07:09Varmvatten GT35144,3
07:09Kompressor GT686,5
07:09Värmebärare Ut GT848,8
07:09Värmebärare In GT942,8
07:09Köldbärare In GT100,7
07:09Köldbärare Ut GT11-2,5

Därefter går jag in och läser av temperaturen på givarna varje gång pumpen växlar från varmvattendrift till värmedrift och tvärtom till dess den har värmt upp vattnet till fullo.

Se tabell nedan

KlockslagBörvärdeInställd tempStopptempNuvarande temp
07:17Varmvattendrift5544,3
07:22Värmedrift (enbart värmepump)3932,2
07:46Varmvattendrift5140,9
08:00Varmvattendrift (Värmepump + tillskott)5150,4
08:08Varmvattendrift (enbart värmepump)5154
08:10Värmedrift (Värmepump+tillskott)3930,9

Är dessa värden "normala värden"?
Är det normalt att varmvattnet inte känns "behagligt" att duscha i efter så kort tid?
Går det på något sätt att kontrollmäta temperaturen i varmvattentanken?
Vad kan felet vara, t ex någon av givarna?
 
Tanken är på 185 liter och en överslagsräkning visar att man gör av med ca 132 liter vatten, utan att räkna med ett visst mått av "blandningsförhållande" mellan kallt och varmt vatten.
 
Varmvattentanken luftades för en vecka sedan. Det hörs lite av ett "kluckande" ljud från varmvattentanken när värmepumpen går på varmvattendrift. Är det normalt?
 

Tacksam amatör behöver hjälp med vad som är fel och hur man går vidare för att felsöka.

Mvh
Fredrik
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!