Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: tobben_74 skrivet 07 januari 2008, 10:53:01

Titel: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: tobben_74 skrivet 07 januari 2008, 10:53:01
Hej på er.

Nu har det varit runt nollan en längre tid och jag tänkte försöka ställa/optimera
de parametrar som enkelt går att justera och som förhoppningsvis gör lite nytta.
Har knäckt upp kurvan lite eftersom det vid noll grader blir lite kallt, försöker hålla 21.5 grader innetemp.

Ligger på ca 2,3 grader delta vid både varmvatten och radvattenproduktion.

Well, har ni några tips så tas de tacksamt emot.

God fortsättning!

Mvh
//Tobben
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: Tony B skrivet 07 januari 2008, 17:37:00
Hej Tobben

Hoppas att din X15 går bra nu efter ditt strul med kb pumpen.
Du verkar ha lite lågt delta T.
Har du bara 2,3 grader mellan framledningen från VP samt retur vid värmeproduktion samt samma sak vid varmvattenproduktion?

Du bör försöka höja delta upp i mot 5-7 grader
Mvh
Tony
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: tobben_74 skrivet 10 januari 2008, 09:35:56
Tjena Tony och tack för tipset.
Håller på att testa lite olika alternativ för kb-deltat, får se hur det blir, skall kolla resultat ikväll.
Frågan är hur mkt man tjänar eller inte tjänar på att få till deltat perfekt.
Ngn som vet/åskiter?

Mvh
//Tobben
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: ipppe skrivet 20 januari 2008, 18:40:07
Jag har ungefär samma funderingar... Jag har själv ganska svårt för att få ett brine delta högre än 3-4 grader... jag kör min kb-pump på 50% / 60 hz nu... och då har jag ca 3.5 - 4 grader delta vid värmeproduktion med några minusgrader ute, ca 2 grader in och -1 till -2 ut...

Vet inte om det "skadar" att ha kb-pumpen på 50%... det känns ganska mycket eftersom den ligger på 100% fabriksinställt... Men det sägs ju att man ska sträva efter ett optimalt delta  ??? Har dock inte hört nånting om att det är dåligt/farligt att sänka kb-pumpen för mycket... ?!?

Det kryllar ju tyvärr inte av folk som kör med x-15  ;) Ensamt på toppen sägs det  ;D
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: Danskeren skrivet 20 januari 2008, 22:19:00
Hej ipppe

Jeg har eksperimenteret en del med delta på kb.
Jeg har ikke kunnet registrere en afgørende skilnad på cop om der var delta 2 eller 5 på kb, så jeg är meget i tvivl.
Jeg vil dog lave nogle flere eksperimenter og længere periode og kommer tilbage, når jeg har resultater.

X15 kan maksimalt ha 1600 meter slinga ved 2 kredse.
Jeg har 2 x 350 meter, så det är jo nok ikke utænkeligt, at G3 skal køre langsommere, når flödesmodstanden er mindre.
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: Lelle skrivet 20 januari 2008, 22:24:32
Hej, i det första inlägget skriver tobben_74 om "ca 2,3 grader delta vid både varmvatten och radvattenproduktion."
Sedan pratar ni om köldbärarkretsens delta.

Det finns två delta:
1. Radiatorkrets/varmvattenproduktion
    Denna krets delta ska vara 5-10 grader
2. Köldbärarkrets
    Denna krets delta ska vara lågt, 2-4 grader.

Vilket delta är det som är 2,3 grader?
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: Danskeren skrivet 20 januari 2008, 22:31:25
En IVT-installatör har givet føljande anbefaling til X15s KB-delta:

•   När pumpen producerar värme (ej varmvatten) så skall det vara (ungefär) så här:  När pumpen går på lägsta fart (20 Hz) är det ca 3,8-4,2 graders skillnad. Mellan 20 Hz till 60 Hz skall det vara mellan 3 till 4 graders skillnad. När pumpen går på 60 Hz till max (90Hz) mellan 4 till 5 graders skillnad!
•   När pumpen producerar varmvatten är det en "lägre frekvens" på pumpen och då nrukar det vara 3-3,8 graders skillnad!

I manualen anbefaler IVT at delta på KB bør være 4-5 grader.
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: ipppe skrivet 20 januari 2008, 22:34:28
Tjena Tony och tack för tipset.
Håller på att testa lite olika alternativ för kb-deltat, får se hur det blir, skall kolla resultat ikväll.
Frågan är hur mkt man tjänar eller inte tjänar på att få till deltat perfekt.
Ngn som vet/åskiter?

Mvh
//Tobben

Det här inlägget pratar jag om iaf  ??? kb-deltat
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: Lelle skrivet 20 januari 2008, 22:38:06
Ok, bra att få veta  Thumbsup
Jag läste igenom Användarmanualen som finns på nätet och hittade inget om det. Kanske bara står i Installationsmanualen?
Vad ska det vara för värden på delta för radiatorkretsen? Men det kanske pumpen sköter helt själv?
Jag är bara lite nyfiken på pumpen.
Titel: SV: X15 - Optimera div. inställningar
Skrivet av: Danskeren skrivet 21 januari 2008, 00:08:41
Det står bare i installationsmanualen. (Tror du kan finde den under "inkludera ældre dokument i sökningen").

Der står intet om värmebärar.
G2 värmebärarpumpen kører altid fuld fart, når kompressoren kører.
Når kompressoren stander, kan man vælge I, II eller III.

Jeg har fåt en anbefaling fra IVT på vb-delta = 8.
Dom sagde, at delta 10 är optimalt, men det er inte bra at ha over det, och derfor siger de delta 8.

Men det virker ikke til, at det er helt præcist.
Delta bliver større, när kompressoren kører fortere, der vil jo foregå større afkøling af värmevattnet, när det kræves höga framledningstemperaturer.

En värmebärar-delta-styret cirkulationspumpe kunne jo se til, at delta altid var 8, men jeg tror inte, en sådan findes. ???