Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 januari 2014, 01:38:52 »Har du rätt flöde och inte för varmt inne så är det väl den temp du behöver...
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 januari 2014, 01:38:52 »Har du rätt flöde och inte för varmt inne så är det väl den temp du behöver...
Skrivet av: lt1cobra« skrivet: 10 januari 2014, 23:23:57 »På plan 1 (platta på mark) har jag inga termostater inkopplade... Jag får kolla vidare, tycker ändå det känns som en hög framtemp?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 januari 2014, 22:39:44 »Med de tryckfallen så skall det inte vara några problem att nå upp till nominellt flöde med den inbyggda cirkpumpen. Har du de flesta termostater på max eller inaktiverade? I så fall borde det inte behövas någon bypass heller...
Skrivet av: lt1cobra« skrivet: 10 januari 2014, 22:24:11 »Hej, jag tycker inte mitt värmesystem fungerar helt hundra så,jag kollar runt i min värmeprojektering + manualen till pumpen.
Projekteringen ser ut så här (golvvärme i två plan) Plan 2: Systemtemp 40/32,9 Flöde 9.8l/min Max tryckfall 10,5kpa Plan 1: Temp 40/32,9 Flöde 9,4l/min Mx tryckfall 3,5kpa Läser jag om cirkpumpen på VB i Manualen för pumpen (11kw ehp lw) : http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/379007.pdf Så ser det ut som att jag borde ha en extern cirkulationspump + nåt som de kallar bypass... Det står i texten att om inte minst 70% V flödet garanteras ska man montera extern cirkpump + bypass. På plan 1 sitter en bypass mellan fördelarstockarns. Dock används den interna cirkpumpen i värmepumpen. Cirkpumpen står i högsta läget. Borde jag vara orolig? Varför tycker jag det inte att systemet funkar bra? Jo det är -15 nu och redan vid det läget så kör pumpen ut 40 grader, vilket jag tycker känns för högt?. Nu vet jag inte vid vilken DUT som dimensioneringen räknades... |
|