Mitt problem, tillskottet för radiatorerna startar vid 40C ska stängas av vid 65C men redan när den når 45C stå stänger den av sig ! Varför ? b00k
tillskots timern är satt på 70 min jag har rumsttemp givare.
-
Tillsatsen kopplas förmodligen ur därför att börvärdet har uppnåtts och ramptiden för tillskott från har löpt ut.
Varför skall tillsatsen enligt din mening stängas av vid 65 grader?
-
Tillsatsen kopplas förmodligen ur därför att börvärdet har uppnåtts och ramptiden för tillskott från har löpt ut.
Varför skall tillsatsen enligt din mening stängas av vid 65 grader?
65C vill pumpen ha i retur från radiatorerna, (är det börvärde) jag trodde att tillskottet körde på tills börvärdet (65c) var uppnått.
Ramptid öppna låg på 20 min och ramptid stänga 3 min, så om jag ändrar 20 min till mer så körs tillskottet längre ?
-
Det är ramptid stänga som skall ökas om tillskottet skall gå längre tid.
Ett börvärde på 65 grader låter märkligt. Det är mycket högt. Vad är det för värde på värmekurvan inställd (meny 1.1) och vad är det för temperatur ute? Finns det en givare för inomhustemperaturen?
-
Det är ramptid stänga som skall ökas om tillskottet skall gå längre tid.
Ett börvärde på 65 grader låter märkligt. Det är mycket högt. Vad är det för värde på värmekurvan inställd (meny 1.1) och vad är det för temperatur ute? Finns det en givare för inomhustemperaturen?
Det är inte så kallt -5 men jag har för få radiatorer, De som bodde här innan konverterade från olja och tog samtidigt bort 2 sektionsradiatorer från den gamla delen av huset, värmekurvan ligger på 6.5 och finsjustering på 5
-
Går returtemperaturen över 48 grader på en vanlig C5:a, alltså inte HT varianten, stängs kompressorn av och pumpen förvandlas till en ren elpanna. Det sker redan vid ungefär noll grader ute med den reglerkurva och finjustering som är inställd. Vet inte om det kan ha något att göra med att tillskottet slår från. Har annars ingen möjlig förklaring till varför tillskottet går ur tidigt.
Fler och/eller större radiatorer är säkert en lönsam investering.
Såg nu i första inlägget att det finns en inomhusgivare. Är börvärdet 65 grader bör det vara rätt svalt inne.
-
Vad innebär ramptid öppna och stänga ?
Om jag har tillskottstimer på 60 min och ramptid öppna på 10 min betyder det att det är efter 70 min tillskottet går igång ?
-
Vad innebär ramptid öppna och stänga ?
Om jag har tillskottstimer på 60 min och ramptid öppna på 10 min betyder det att det är efter 70 min tillskottet går igång ?
Det beror på vilken tillskottseffekt som är inkopplad är det 6 kW (fabriksinställningen) så går 3 kW in när ramptiden gått halva tiden, dvs efter 60 + 5 minuter och 6 kW när ramptiden har löpt ut. Är de 9 kW som är inkopplat gå 3 kW in efter 1/3 av ramptiden osv.
Oavsett vilken tillskottseffekt som är inkopplad måste tillskotttimern räkna färdigt först innan ramptiden börjar räkna.
-
Vad innebär ramptid öppna och stänga ?
Om jag har tillskottstimer på 60 min och ramptid öppna på 10 min betyder det att det är efter 70 min tillskottet går igång ?
Det beror på vilken tillskottseffekt som är inkopplad är det 6 kW (fabriksinställningen) så går 3 kW in när ramptiden gått halva tiden, dvs efter 60 + 5 minuter och 6 kW när ramptiden har löpt ut. Är de 9 kW som är inkopplat gå 3 kW in efter 1/3 av ramptiden osv.
Oavsett vilken tillskottseffekt som är inkopplad måste tillskotttimern räkna färdigt först innan ramptiden börjar räkna.
Tack !
När ramptid gått ut, kör tillskottet tills börvärdet är uppnått eller börjar den på ramptid stänga ?
Ny fråga, kan man ställa in så att tilskottett stänger av sig vid 47C jag vill inte att pumpen stannar pga för hög retur och att den sedan går på bara tillskott ?
-
När ramptid gått ut, kör tillskottet tills börvärdet är uppnått eller börjar den på ramptid stänga ?
Ramptid stänga skall börja räkna ner när börvärdet är uppnått, men jag undrar om det inte finns någon fördröjning där eller att den går lite högre än börvärdet innan ramptid stänga börjar räkna. Har inte lyckats lista ut i detalj hur reglersystemet fungerar. Tillskottet går ur stegvis också.
Ny fråga, kan man ställa in så att tilskottett stänger av sig vid 47C jag vill inte att pumpen stannar pga för hög retur och att den sedan går på bara tillskott ?
Inte vad jag vet, det måste nog göra manuellt i så fall.