Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: alex1980 skrivet 20 juni 2011, 13:44:42
-
Hej
Stod och tittade i mitt elskåp och såg att min värmepump inte är kopplad via jordfelsbrytaren, testade även jordfelsbrytaren och det var fortfarande spänning till VP, är detta rätt?
Kablarna går från säkringskåpet som förser huset med el vidare till sitt eget skåp med säkringar för VP osv men där finns ingen jordfelsbrytare iheller?
Mvh
Alex
-
Det låter rätt. Man vill ju inte att huset skall bli kallt om jfb'n tjuvutlöser mitt i vintersemestern...
Om man vill så kan man koppla VP'n via en så kallad brandskyddsbrytare, dvs en jordfelsbrytare med 300mA felström (de vanliga, så kallade personskyddsbrytarna bryter vid 30mA).
-
Hej
Det låter ju logiskt, ville bara checka.
Tack för hjälpen
Mvh
Alex
-
Det där med jordfelsbrytare och värmepumpar är lite lurigt. Jag har en stickproppsansluten luft/luftvärmepump som normalt automatiskt omstartar efter elavbrott. Jag har av säkerhetsskäl satt in en enkel jordfelsbrytare i denna kontakt. Om det blir elavbrott startar inte värmepumpen om man inte manuellt återställer denna jordfelsbrytare.
Löst detta genom att ta ur jordfelsbrytaren när jag reser bort ett tag och sätter då värmepumpens kontakt direkt i eldosan..
-
Är det nått fel på din JFB eftersom du måste återställa den efter strömavbrott Sc:,h JFB ska inte lösa bara för att det har varit strömavbrott.
-
Nollspänningsbrytare kallas det, det brukar man ha i dom små jordfelsbrytarna för att inte elmaskiner ska hoppa igång helt plötsligt när strömmen kommer tillbaka.
Helt normalt således. :)
-
Vi har 2st JFB i vårt hus, en för Niben och en som tar resten..
-
De vanligaste sättet vid nyproduktion är att man delar upp huset på två JFB, sedan lägger man FAST ANSLUTEN vp utanför eller över en 300 mA JFB för brandskyddets skull.
-
Kollade nyss, Jeppsson så är det, 0.3A på värmepumpen och 0.03A på resten av centralen..
-
Hej
Bör man montera en jordfelsbrytare då på 0,3A för värmepumpen?
Mvh
Alex
-
Ja, det är aldrig fel att ha en sk brandskyddsbrytare (jordfelsbrytare med 300mA brytström) för de prylar som kan dra mycket ström.
-
Ok så det är läge för 3 kanske?
1 fet för VP
1 för kyl / frys
1 för allt annat
-
Jag har haft 30mA-JFB i mer än tio år. Tidigare var allt kopplat till den, inklusive 9kW elpatron. När vi satte in den avrådde alla från att koppla kyl och frys vi den. Vissa hävdade att just kyl och frys har en särskilld förmåga att lösa ut JFB'n i tid och otid.
Jag har aldrig råkat ut för att den har löst ut utan aktiv hjälp från min sida.
Nu när jag bytte till VP och ändå byggde om elcentralen så passade jag på att koppla VP'n och elpannan utanför JFB'n...
-
Nya vitvaror är det sällan och aldrig problem med, garage/förråd och köket är viktigast, där oftast skarvsladdar dras ut, men mindre bra med Motorvärmaren, där vanligt med jordfel...eller mest i intaget på bilen..
-
Då är det bara att sätta en jordfelsbrytare på 0,3A då för säkerhetsskull.
Tackar för svaren.
-
JFB kan sitta varsom va?
Funderar på att sätta en elmätare trefas och JFB 0,3a precis bredvid VPn
-
Det borde funka. Fördelen med att ha den i elcentralen är att flera förbrukare kan dela på den.