Jag undrar om det är möjligt/plausibelt att använda en inverterbaserad L/V VP (ala EC, Foma, Ultimate) i icke kontinuerlig drift. Säg att man endast vill värma upp en 100L (eller 50L) tank tappvarmvatten varannan dag, skulle det gå bra eller måste dom vara igång hela tiden för att funka "rätt"?
Tänkte ha en VVB som man sätter igång 2-3 timmar varannan dag, men om man istället kan göra samma sak med en VP, att bara ha igång den ett par timmar fast med en verkningsgrad pa 2-3 så blir det halva (eller mindre) elkostnaden.
(Befinner mig i västra Skåne)
Jo, men, tre men...
Du måste iallafall eftervärma varmvattnet. Pumpen orkar bara till högst 50 ºC. Du behöver 58 ºC för att döda legionella. Speciellt viktigt i ditt fall
En så liten VVB som du värmer upp en så kort tid, kostar dig högst en 150kr/månad med elpatron. Du kan aldrig spara in kostnaden för L/V pumpen.
Just de pumparna du nämner har en inbyggd svaghet. De behöver ganska hög temperatur på vattnet för att få bra verkningsgrad, speciellt vid avfrostning. I ditt fall blir startempen ganska låg. Det kan bli problem vid avfrostning.