Titel: Mycket täta avfrostningscykler
Skrivet av: epi skrivet 03 februari 2010, 14:55:17
Hej.

Jag har en citcop RA-0929PVXU med några år på nacken och problem med väldigt täta avfrostningscykler, ca 25 min värme följt av 15 min avfrostning trots att det inte är is på utedelen. Om jag bryter strömmen och låter den stå en stund kan den gå normalt igen (ca 5 min avfrostning/timme) men några timmar upp till något dygn senare tenderar den att börja med märkligheterna igen. Utetempen är någon minusgrad. Vad kan det vara och vad ska jag kolla?

Småfrusna Gotlandshälsningar.
/erik
Titel: SV: Mycket täta avfrostningscykler
Skrivet av: kluven skrivet 03 februari 2010, 16:25:29
Har en likadan. Säker på att det inte är is på den? Vet inte vart givaren sitter men det kan ju vara fel på den. Så ofta avfrostar den inte normalt. Är just nu väldigt fuktigt dock på sina håll.
Titel: SV: Mycket täta avfrostningscykler
Skrivet av: epi skrivet 03 februari 2010, 18:17:05
Har en likadan. Säker på att det inte är is på den? Vet inte vart givaren sitter men det kan ju vara fel på den. Så ofta avfrostar den inte normalt. Är just nu väldigt fuktigt dock på sina håll.

Nej ingen is. Ja normalt är det ju det efter en timmes gång men inte när den går in i det där märkliga läget. Jo visst kunde man misstänka glapp i en sensor nånstans, men var? Helst inomhus hoppas jag. Var ute här om dan och öppnade utedelen men visste inte riktigt vad jag skulle leta efter, ryckte i kablarna och sprejade med lite 5-56 mest på måfå men det hjälpte inte, var kallt som attan.
Titel: SV: Mycket täta avfrostningscykler
Skrivet av: Guten skrivet 04 februari 2010, 13:07:14
Hej det är med all säkerhet lufttemp sensorn som glappar/trasig.

Sitter någonstans på utedelens förångarbatteris baksida,mäter insug lufttemp.

Går bra att byta själv för den händige, om man kan utröna rätt resistans på denna.

Har du någon servicemanual,eller liknande? Ny sensor kostar 2-300kr,tex,Elfa.

"Båtflyktingen" *vinkar*
Titel: SV: Mycket täta avfrostningscykler
Skrivet av: epi skrivet 05 februari 2010, 10:26:59
Hej det är med all säkerhet lufttemp sensorn som glappar/trasig.

Sitter någonstans på utedelens förångarbatteris baksida,mäter insug lufttemp.

Går bra att byta själv för den händige, om man kan utröna rätt resistans på denna.

Har du någon servicemanual,eller liknande? Ny sensor kostar 2-300kr,tex,Elfa.


"Båtflyktingen" *vinkar*

Tack för tipset! Tyvärr har jag ingen servicemanual, google hittade inte nån heller. Hur som helst lyfte jag på locket till utedelen och hittade ett kopplingsschema över kretskortet som visade tre sensorer. Outdoor, Defrost och Discharge så jag mätte upp motståndet i dem med multimetern, vet inte hur exakt den är så man får väl ta det som ett närmevärde. Det är ca 8 grader kallt och pumpen har stått stilla en stund utan ström.

Outdoor = 46 kohm
Defrost = 39 kohm
Discharge = 1,19 Mohm

Vet inte vad "Discharge" mäter för något men den avviker en hel del. Om Outdoor och Defrost är samma typ av sensor är också diskrepansen ganska stor med tanke på att pumpen står stilla och omgivningstempen bör vara lika för sensorerna. När jag kollade satt bägge fritt och var inte inte inkapslade i snö eller is. Kabeln till Discharge försvinner neråt kompressorn och jag kan inte riktigt se vart den tar vägen.
Titel: SV: Mycket täta avfrostningscykler
Skrivet av: Oskar P. skrivet 22 februari 2010, 21:45:40
discharge är hetgas ut från kompressor.

pumpen brukar använda sig av värdena från lufttemp och förångartemp när den avgör när avfrostning ska triggas.