Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: amber skrivet 30 november 2010, 20:30:40

Titel: Rimligt val?
Skrivet av: amber skrivet 30 november 2010, 20:30:40
Hej alla som förstår det här, känner mig närmast uppgiven efter att ha surrat omkring här i några timmar. Ångesten kryper när det är minusgrader.
Jag har en kåk 450m2 vattenburen värme idag olja-elpanna-den ska ut! en blivande verksamhet med beräknat energibehov på minst 70000 kwh.Bergvärme-ja.Kompletterande solvärme-efter att surfat runt här -nej. Har fått en offert på IVT greenline HT 21 samt arbetstank på 500 liter, 3 borrhål á 115 m installerat och klart 265000:- är detta ett bra val?( fick en annan offert på thermia Robust 20 - något dyrare och med gamla pannan kvar som tillsatsvärme och vvberedning) tacksam för allas åsikter!
Titel: SV: Rimligt val?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2010, 21:36:56
Storleken på VP verkar OK.
Ingår en VVB i IVT-offerten?
För att avgöra om borrdjup är OK är det bra att veta var i landet du bor?
Varför inte 2 borror på 170 m st?
Titel: SV: Rimligt val?
Skrivet av: amber skrivet 30 november 2010, 22:19:16
Huset ligger i norra Dalsland. vet inte varför 3 borrhål, de har tänkt sätta dem ganska tätt strax utanför pannrummet/husväggen. är det ok?  :-\
det ingår en IVT 502, 500l arbetstank med 2 tappvarmvattenslingor.
Titel: SV: Rimligt val?
Skrivet av: Roland skrivet 30 november 2010, 22:25:29
en blivande verksamhet med beräknat energibehov på minst 70000 kwh.

Hur är fördelningen varmvatten/husuppvärmning? Blivande verksamhet låter som om det skulle kunna bli andra proportioner än ett normalt hushåll.
Titel: SV: Rimligt val?
Skrivet av: amber skrivet 30 november 2010, 22:34:27
kanske 70 värme 30 varmvatten.
Titel: SV: Rimligt val?
Skrivet av: Roland skrivet 01 december 2010, 10:04:17
Borde betyd ett maximalt effektbehov vid dimensionerande utetemperatur på 25-26 kW så storleken på pumpen verkar vettig. Jag tittade i databladet och upptäckte till min förvåning att pumpen hade lägre uteffekt vid 0/35 än vid 0/50 vilket är lite märkligt. Har aldrig sett det tidigare.

Gamla pannor brukar ha stora värmeförluster så om de inte kommer huset tillgodo är det lika bra att bli av med den.
Titel: SV: Rimligt val?
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2010, 12:30:47
Försök få 2 borror med minst 20 meter emellan om det går.
Sen skulle jag ha 360 m totalt borrdjup.