Hej,
Kan någon förklara för mig hur man gör för att få  en VP att genera värme med önskad temp?
För tydlighetens skull : Jag frågar inte om givardelen med utomhusgivare etc .
Jag är således nyfiken på om detta görs genom att t ex genom att styra förångningen möjligen genom att variera tillflödet av kölldmediet. Eller om det görs genom att variera dekompressionen i strypventilen.  Eler på något annat sätt.
Titel: Re:Hur kan en VP lämna värme med olika temperatur?
Skrivet av: PerF skrivet 29 april 2004, 11:10:19
En "normal" värmepump har bara två lägen, av eller på. Man kan säga att temperaturen man vill ha fås genom "pulsmodulering". Av och på styrs tex av min och maxvärden runt ett börvärde. x antal grader under framledningens börvärde, pump på. x antal grader över framledningens börvärde. pump av. Trogheten i radiatorsystemet, dvs vattenvolymen, gör att pumpens gångtider blir acceptabla och att temperaturen inte svänger för fort.  Andra styrsystem använder sig av sk "gradminuter" men principen är egentligen densamma, man startar pumpen vid ett inställt underskott och stänger av vid ett inställt överskott. CTC har en liten annorlunda funktion på sina komplettpumpar. Där har man ett värmemagasin som pumpen arbetar mot och som sedan shuntas ut så man får rätt värme. Värmemagasinet värms dock efter metoden av/på.

Frekvensstyrda kompressorer, vanligast i luft/luft pumpar, styrs däremot så att kompressorn arbetar med variabel kondensernigstemp. Vi väntar på att det ska komma vätske/vattenpumpar som har det också!  ;D
Titel: Re:Hur kan en VP lämna värme med olika temperatur?
Skrivet av: admin skrivet 29 april 2004, 12:30:28
Helt rätt, jag tror det är ett vanligt missförstånd att värmepumpar som arbetar med flytande kondensering arbetar vid den temperatur som reglerdatorn räknat fram. Men verkligheten är den precis som Per skriver att en vanlig brine/vattenvärmepump alltid går med full effekt - även vid flytande kondensering.

Fördelen som nås med flytande kondensering uppnås tack vare att man aldrig (förutsatt att man har ett radiatorsystem utan termostater) tillåter temperaturen i radiatorsystemet att stiga till en högre temperatur än vad som blir resultatet av värmepumpens tillförda effekt och radiatorsystemets förmåga att göra av med den tillförda effekten.

I mitt fall har jag ett rejält dimensionerat radiatorsystem som vid kontinuerlig drift av värmepumpen når en maximal framledningstemp av 43 grader.

Framledningstempen vid start av kompressorn ligger normalt på 23-26 grader, den arbetar med andra ord inom ett temperaturområde som ligger mellan 23-43 grader tack vare att jag kör med flytande kondensering.

I ett system med fast kondensering (med ack) och shuntstyrning skulle min värmepump istället ha fått starta på t.ex. 45 grader och gå tills tempen var 55 grader.

Resultatet av detta skulle ha givit en klart lägre COP på min anläggning än vad jag i dagsläget har, dessutom belastas kompressorn hårdare vid höga temperaturer.

I ett radiatorsystem som är klent dimensionerat eller av högtemperaturmodell kommer framledningstempen vid kontinuerlig drift att ligga runt 55 grader, och i ett sånt fall så är vinsten som uppnås med flytande kondensering liten.
Liknande fenomen kan även uppstå om man köper "för stor" värmepump. Radiatorsystemet har helt enkelt inte kapacitet att göra av med den tillförda effekten vid låga temperaturer.
Titel: Re:Hur kan en VP lämna värme med olika temperatur?
Skrivet av: Gunder skrivet 30 april 2004, 23:59:47
Jag har fattat flytande kondensering på så sätt att kompressorn höjer tryck och temp på köldmediet in i kondensorn som kyls av returvattnet och därmed sänks temp och tryck i kondensorn. Ju högre temp på returvattnet ju sämre kyls kondensorn så tryck o temp stiger i denna. Denna försämrade kondensering (utvunnen värme) och högre tryck som kompressorn arbetar mot,som då tar mer ström, ger det försämrade COP värdet. Sedan är det ju reglerdaton som bestämmer vid vilken temp kompressorn skall slå till och från.