Hej!

Jag har en Nibe 1235-6 som installerades i slutet av jan.
Nu har man sprungit ut och tittat på den i någon månad.
Efter att ha läst här inne har jag i alla fall ändrat kompressorstart till -80 (-60 std).
Jag har också ändrat en temperatur VB diff VP till 15 grader (13 grader std)

När pannan nu står still kan jag avläsa:
Framledningstemp: 26,3 (15 min, 53 max)
Returledningstemp: 26,0 (53 max )
Gradminut: 4
Utetemp: 5,5
Köldbärare in: 7,4
Köldbärare ut: 7,5

Sedan när pannan går kan jag se en temperatur diff på framledning och retur på ca 7 grader.
Köldmedia in sjunker något och köldmedia sjunker så att en diff på några grader uppstår.

Jag kollar antal starter samt drifttid varje dag.
Antal starter ligger i snitt i februari på ca 18 stycken, snitt drifttid på ca 14 timmar.
Huset bor mitt mellan vänern och vättern.( Skövde)

Frågan är nu om detta är normalt och kan jag skruva på något för att komma ned i starter och drifttid?
Behövs mer indata till er fixar jag detta .....

/Christian


Utloggad CLeijon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 17:20:31 »
Hej igen!

Var inne nu i servicemenyerna och fick se att tillsattsvärmen(Elpatron ...??) har gått med 8h och 21 minuter.
Jag vet att två stycken temperaturhöjningar har skett, men ändå ....

 

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 17:48:03 »
Vid uppstart så hjälper elpatronen till att få upp temperaturen i systemet, de flesta timmarna ligger nog där.

Ang. starterna så kan du ändra mer på gradminuterna, testa -120, jag kör med -180 utan problem.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2009, 10:47:01 »
Jag tror inte det finns så mycket mer att trimma.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CLeijon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 17:36:35 »
Jag tror inte det finns så mycket mer att trimma.

okey.
Det som står ovan inkluderar det ändringen utan gradminuterna som föreslås?

Sedan tittade jag nu på pannan och då har tillskottet gått inatt med 40 minuter.
Det borde väl inte vara nödvändigt?
Hur kan jag komma förbi detta?

/Christian


Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 18:11:47 »
Sedan tittade jag nu på pannan och då har tillskottet gått inatt med 40 minuter.
Det borde väl inte vara nödvändigt?
Hur kan jag komma förbi detta?

/


Det är med största sannorlikhet en legionellakörning för varmvattnet, detta sker med elpatronen, och är från fabrik inställt på 1 gång/14e dag.

(om du inte haft svinkallt inatt alltså)
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad CLeijon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2009, 18:15:10 »
Sedan tittade jag nu på pannan och då har tillskottet gått inatt med 40 minuter.
Det borde väl inte vara nödvändigt?
Hur kan jag komma förbi detta?

/


Det är med största sannorlikhet en legionellakörning för varmvattnet, detta sker med elpatronen, och är från fabrik inställt på 1 gång/14e dag.

(om du inte haft svinkallt inatt alltså)

Ej legionellakörning gjord.
Det har bara gått ändå ..

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 18:26:00 »
Hmm, det har ju inte vart kallt heller. (bor på andra sidan vättern)

Konstigt, sätt pumpen i vår/höst -läget, då går aldrig elpatronen in och stöttar.
Det går även att fördröja tillslag av tillskott, kolla bruksen.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad CLeijon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2009, 18:47:22 »
Hmm, det har ju inte vart kallt heller. (bor på andra sidan vättern)

Konstigt, sätt pumpen i vår/höst -läget, då går aldrig elpatronen in och stöttar.
Det går även att fördröja tillslag av tillskott, kolla bruksen.

Ja det är lite underligt att den behövt tilsatts ...
Driftsläge var AUTO(vinter) ¨å det har jag nu ändrat.
Satte också gradminuterna till -105.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2009, 13:19:50 »
På en 1235 kan man sätta Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 (vilket du bör göra). Men då är det dumt att ha ett lägre (större minustal) på Startvärde kompressor än -100 eftersom man bör ha minst en faktor 5 emellan dessa värden för att undvika onödigt tillskott.

Alternativet är att köra VP:n på höst/vår-läge som nic2 skriver, då kan du ha ett lägre värde på Startvärde kompressor om du vill, men 18 starter/dygn är annars helt OK.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CLeijon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2009, 15:18:17 »
På en 1235 kan man sätta Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 (vilket du bör göra). Men då är det dumt att ha ett lägre (större minustal) på Startvärde kompressor än -100 eftersom man bör ha minst en faktor 5 emellan dessa värden för att undvika onödigt tillskott.

Alternativet är att köra VP:n på höst/vår-läge som nic2 skriver, då kan du ha ett lägre värde på Startvärde kompressor om du vill, men 18 starter/dygn är annars helt OK.



Hej och tack för hjälpen här inne.

Nu tror jag att jag gör som så att jag sätter Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 och ändrar Startvärde kompressor till -100.
Detta för att ha det "okey" inför nästa vinter.
Samt att jag nu låter pumpen vara kvar i vår/höst -läget då det är just vår här i skövde.
Sedan kommer jag att fortsätta logga värmepannan som den Värmepannsnörd man blivit ....  ;D

/Christian


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!