Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Strahl
« skrivet: 12 december 2008, 14:55:51 »

Tack så mycket!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 december 2008, 23:36:22 »

VB Fram: 39(33)
VB r :     33(53)

KB in: 4
kb ut:1

Det där ser helt OK ut.

I manualen sid 13 står det hur du kommer in i meny 9b. Läs under rubriken "Allmänt"
Skrivet av: swepri
« skrivet: 11 december 2008, 22:03:30 »

Hej,

1. tryck in "bläddra-knappen" i minst 7 sekunder, då visas Gradminuterna i displayen.
2. tryck "+" (nu kan du ändra beräknade gradminuter, gör inte det
3. tryck "bläddra-knappen"
4. nu har du kommit till en undermeny. Översta värdet är nog 60, ändra med "+" & "-" till önskat värde
5. tryck "bläddra-knappen"
6. tillsatsvärdet ändrar du också med "+" & "-"
7. tryck "bläddra-knappen" upprepade gånger tills du är tillbaka vid normala displayen

Hoppas jag fick med alla steg.

/Paj
Skrivet av: Strahl
« skrivet: 11 december 2008, 21:38:11 »

Hej Carl N och tack för ditt snabba svar...Bor du här på forumet, eller!? :)

Jag har lite värden åt Dig:

VB Fram: 39(33)
VB r :     33(53)

KB in: 4
kb ut:1

Pumpen har startat 30 ggr och gått 12 timmar det senaste dygnet. Inget allvarligt antar jag, men jag tänkte att det skulle vara kul att testa det där med "startvärde kompressor från -60 till -100". Vet du hur man hittar det i menyn? Står det i bruksanvisningen?

Ha´en trevlig kväll!

//Dick
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 december 2008, 19:15:08 »

Svaret på dina frågor är ja. Kolla att de flesta termostaterna är fullt öppna

Om du läser av VB-Fram och VB-r samt KB-in och KB-ut när kompressorn går och värmer radiatorerna så kan du få ett utlåtande om du har rätt flöden.
Tempdiff VB bör ligga kring 7-8 ºC och tempdiff KB runt 2-4 ºC då värmepumpen går.
Skrivet av: Strahl
« skrivet: 11 december 2008, 19:02:08 »

Har suttit och läst en massa inlägg för att förstå lite mera om vår sedan drygt två månader installerade nibe 1225-8.
Har till och börja med några frågor som ni säkert kan svara på:

Är det bättre för pumpen om jag kör kurva 7 -2 än 8 -4, om jag får ungefär samma innetemp?
Skall jag eftersträva att sänka kurvan så mycket jag kan för pumpens "bästa"?

Har lite funderingar på antal starter på pumpen och läst här att man kan ändra "startvärde kompressor från -60 till -100"och att man då även att "Startvärde TS skall sättas till ungefär 5*startvärde kompressor ≈ -500". Är detta något man kan testa utan att man kan "sabba" något?

Skickar med lite inställningar som ni kan kolla oxå...så att inte något är helt galet...

VP Starter 2581
VP Tid 786h
TS 1
VB Fram 30(38)
Varmvatten 50
VB-r 30(53)
VV Start 50(44)
KB-F 4
KB-R 7(-8)

Fattar inte så mycket av detta men det gör säkert ni! :)

Hoppas på svar!
Mvh Dick


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!