Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 16 oktober 2006, 22:00:06 »Enligt användarhandboken kan man sätta in en extra framledningsgivare T4 om man kombinerar golvvärme och radiatorer (ska visas som GT4 i menyn) Man ska då få en till värmekurva. En sån givare vill man ju definitivt ha känns det som. I dagsläget har jag faktiskt inte koll på hur jag justerar värmen separat på de olika systemen. Den värmekurva som finns idag lär ju styra radiatorerna, eller? Dessutom är det just nu 23,5 grader på övervåningen och 19,5 på nedervåningen...
Termostaterna är inte helt öppna på golvvärmen, när hela installationen är klar tänkte jag börja greja på allvar med dylika inställningar. Däremot har jag inte förstått var man justerar på returledningen från shunten.
Just nu är mitt största problem att vi inte har något varmvatten! Pumpen värmer inte varmvattnet alls, min gissning är att det är nån givare som spökar. Ska leta runt lite i forumet kring detta.
Dom kanske glömde att bekräfta in varmvattengivaren, under meny 5.13.
Angående shunt och gt4 så används GT4 för att reglera en shuntmotor, så du måste ha en shuntmotor kopplad till värmepumpen för att kunna reglera värmen till golvet via värmepumpen.
Det är inte alltid det är gjort så.
När man bekräftar in GT4 så kommer man åt en värmekurva till i menyn, man kan även maxbegränsa temperaturen shunten vilket kan vara bra om man har trägolv med golvvärme.
Den "shuntade" värmen i värmesystemet får inte vara för stor, det ska vara en liten värmekrets i förhållande till det övriga systemet.