Författare Ämne: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!  (läst 2079 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jasminatrokic

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« skrivet: 25 februari 2016, 20:35:24 »
Köldbärare ut hamnar på -12 grader. Får pressotat-larm "låg + köldbärare ut min.". Har försökt rengöra filtren och det man ska när den knasar. Men inget funkar. När jag startar om den sjunker det fort ner till -12.

Det är en IVT REGO 600. Haft den sen 04.

Är det någon som haft samma problem som kan hjälpa?

Tack.
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 20:42:23 av jasminatrokic »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2016, 20:44:25 »
Har du kollat så cp startar brukar snurra i gång lite före kompressorn och går säkert att tvångs köra på nått sätt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jasminatrokic

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2016, 20:49:51 »
Ja, jag tittade nu och den startar och fungerar :-(

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2016, 21:02:21 »
Hur har kbtempen sett ut tidigare i vinter? Underdimansionerad borra?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2016, 21:27:12 »
Hur kollade du att cirkpumpen funkar?
Lossade du centrumskruven?

Kontrollera även att det inte är luft nånstans?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2016, 10:24:29 »
Hei,

Følgende kan være feil:
For lav vannsirkulasjon på KB pumpen.
Din KB varmeveksler kan være full av smuss.
Din ekspansjonsventil er trasig.
 Jeg har hatt samme problemet, og hos meg var det smuss som var problemet. Alderen pÃ¥ din VP gjør at jeg tror det enten er sirkulasjonspumpen eller smuss i varmeveksleren.

Hva er din KB inn temperatur?
« Senast ändrad: 29 februari 2016, 10:27:11 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 13:28:15 »
TS have left the building, verkar det...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2016, 18:05:46 »
TS have left the building, verkar det...
I guess it got too cold to stay...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!