Vad göra om jag får felmeddelande E11 T1, för hög framledningstemperatur...
>> Frånslagsskydd vid växling från varmvatten till värmeF-värde: 300sMinsta värde: 0sStörsta värde: 600sStäll in hur lång tid som ska gå innan ett värmebehovfår inaktiveras efter varmvattenproduktion. Dettasäkerställer att den heta vattenmängden som går ut ivärmekretsen efter att varmvatten producerats inteblir orsak till att värmebehovet felaktigt inaktiveras.
Med arbetstank: Montera givaren i den övre delen avarbetstanken (ca 10cm ner), enligt systemlösning. Se installations-anvisning för arbetstanken.
17.9.13 Hög framledningstemperatur E1x.T1Funktion: Kompressor stoppas eftersom framlednings-temperaturen är för hög för värmekretsen. Aktiveras dågivaren visar ett värde som är 5K högre än största bör-värde för kretsen. Fabriksvärde för största börvärde är60 °C för krets av typ radiator och 35 °C för krets av typgolv.Efter varmvattenproduktion fördröjs larmet med 4min.