Lite novis på området, och i full gång med att köpa värmepump.

En tanke slog mig i morse när jag läste igenom info-blader från Nibe:

Om man har golvvärmesystem i hela huset, vilket medför att man inte har så hög framledningstemp på värmebäraren, hur blir det då med tappvattnet? Blir det också då bara ..... 35grader?

Förstår inte riktigt hur man skulle kunna ha varmare tappvatten när värmebäraren ligger som en mantel runt vv-beredaren...?

Frågar man inget får man inget veta!

/Henke

Titel: Re:Värmebärare och tappvatten
Skrivet av: admin skrivet 18 oktober 2004, 15:17:55
Värmebäraren går normalt direkt ut på golvvärmekretsen.

Vid varmvattentemp lägre än det inställda min-värdet så växlar en trevägsventil som istället lägger flödet genom manteln och direkt tillbaks till kompressorn.
Värmebärarflödet går då helt internt i pumpen. Kompressor - mantel - Kompressor.
Den värmer alltid vattnet i manteln till 55 grader, det är den temp som driftpressostaten bryter på.

Finns sedan värmebehov i huset så stannar aldrig kompressorn, utan trevägsventilen växlar då bara över till värmning av golvvärmeslingorna igen.

Varmvattnet är "prioriterat" vilket innebär att om varmvattentempen blir låg så växlar trevägsventilen trots att "huset" begär mera värme.

/Rickard
Titel: Re:Värmebärare och tappvatten
Skrivet av: HenkeBoy skrivet 20 oktober 2004, 10:39:53
Värmepumpen prioriterar alltså tappvattnets uppvärmning...

Men går det ut 55gradigt vatten till golvvärmefördelaren då?
Jag trodde man körde ut en lägre temp till golvvärmen....

Alltså, om man vill ha 55gradigt tappvatten, blir värmebäraren också uppvärmd till 55grader då, eller kan den ha separata temperaturer i mantel och beredare

Värmepumpen jag sneglar på är Nibes 1215-7

/Henke
Titel: Re:Värmebärare och tappvatten
Skrivet av: admin skrivet 20 oktober 2004, 11:21:28
Du har aldrig samma temp till golvvärmen och varmvattenberedaren.

Trevägsventilen ser till att vid varmvattenvärmning inget flöde går ut till golvvärmekretsen. Värmen i golvet kommer därför att sjunka under varmvattenladdningen.

För att det inte skall bli för kallt vid stor varmvattenförbrukning finns det en funktion som växlar över till värmning av huset efter som mest 45 minuters varmvattenvärmning.
Om jag inte minns fel värms huset i 15 minuter varefter varmvattenvärmning fortsätter.

Normalt behövs bara 5 - 15 minuters värmning av varmvattenberedaren för att återställa full temp i beredaren.
Titel: Re:Värmebärare och tappvatten
Skrivet av: HenkeBoy skrivet 21 oktober 2004, 07:45:12
Okidok! Då fattar jag!!

Tackar för hjälpen!