Siffran i parentesen på returen är max returtemp.
Anledningen till att VP:n går mycket vid uppstart är troligen att huset och systemet är nerkylt och behöver värmas.
Jag misstänker dessutom att det är golvvärme och är det då i betong så tar det lite tid att få upp värmen.
Men som sagt så kan det behöva luftas lite mer på brine.
En kontroll efter natten visade att pumpen varit igång 14 av 16 möjliga timmar, och nu slår den av och på med cirka 50 minuters intervaller.
Troligen var det som du skrev att husets betongplatta, som vi har golvvärme i, var nedkylt efter närmare 2 dygn utan värme när installationen skedde.
Jag klockar lite drifttider nu för att bilda mig en uppfattning om hur ofta den går och hur länge.
Vad var det för brinevätska tidigare? Är ni säker på att det var sprit och inte nåt annat, t ex pottaska?
Jag är också undrande över den gamla köldbärarvätskan. Sprit och vatten kan gärna inte bli en aggressiv blandning. Är det kommunalt vatten? Är det möjligt att det var salt i vattnet?
Det var spritblandning tidigare. Men man kan ju inte utesluta att någon vid något tillfälle har fyllt på fel.
- Huset är byggt 1999 och gamla pumpen togs i drift under senhösten.
- Den första brinepumpen rullade i 9 år.
- Brinepump nr 2 dog sedan efter bara 1 år och 10 mån.
- Brinepump nr 3 dog efter ungefär samma tid som nr 2, bara 1 år och 10 mån. Detta var i höstas.
- I år första veckan i mars larmade pumpen för "LP". Vi felsökte och såg hur spritblandingen sprutade ut ur värmeväxlaren inne i pumpskåpet. Ett hål måste ha frätts upp i en svetsfog eller liknande. Då var det godnatt!
Redan i höstas misstänkte min VVS-firma att det kunde vara vätskan, pga att många pumpar hade gått sönder. Vi diskuterade att skicka in ett prov på vätskan för att kontrollera sammansättningen. Jag ringde runt, blev runtskickad och INGEN visste något om att ta prov på köldbärarvätska. Slutligen pratade jag med Thermia själv. De återkom efter att ha kliat sig i huvudet och sa att ett prov skulle kosta 4000 kr, så de inte rekommenderade det (bättre att byta hela vätskan för pengarna). Dock var de väldigt intresserade av resultatet OM jag skulle ta ett prov (tror jag det).
Men eftersom även värmeväxlaren gick sönder och anläggningen bara var 12,5 år gammal, fundera jag på att ringa Thermia och erbjuda dem ett prov som de själva kan analysera och bekosta, om de är intresserade av hur felen kunnat uppkomma. Jag har inte möjlighet att bekosta det själv. Ny pump kostar nog så mycket och är särskilt svettigt eftersom vi ganska nyligen köpte huset. Tråkigt, men nu har vi nya garantier, effektivare pump och även kostat på oss en extra varmvattentank så att vi kan använda bubbelbadkaret som finns i huset.
Fler tankar och idéer eller frågor?
Mvh Daniel