Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Olof L skrivet 11 oktober 2007, 23:55:37

Titel: 1210 VB-fram(XX) sjunker av sig själv
Skrivet av: Olof L skrivet 11 oktober 2007, 23:55:37
Svårt att hitta en bra rubrik...

Min fighter har funkat mycket bra sedan den installerades 2001 och går otroligt billigt och bra. Tills nu.

Problemet: Det förinställda värdet för värmebäraren inom parantes kan ställas in med vridpotentiometern som vanligt, men efter en stund rasar det ned till 15-16 grader. Det kan ta 5-10 min. Vrider jag upp potentiometern långsamt stiger värdet en grad i taget för att stanna på ca 27 grader vid full vridning, men vrider jag snabbt nåt kvarts varv hoppar värdet upp på 40-45 för att bottna på 53 grader vid full vridning.


Jag har efterdragit alla kontaktplintar och vickat på alla anslutningar, kontrollerat alla kablar och utomhusgivaren. Jag har motionerat potentiometern genom att vrida den fram och åter en massa gånger. Pumpen har ingen inomhusgivare. Det känns lite som att det är styrkortet som fått fnatt. Eller?

Kan för övrigt konstatera att när jag kört på R-läget med termostaten på 40 grader blir inte varmvattnet varmt. Ska inte patronen värma även det?

Mvh Olof
Titel: SV: 1210 VB-fram(XX) sjunker av sig själv
Skrivet av: Rdx skrivet 12 oktober 2007, 00:04:14
I R-läge så producerar den inte varmvatten.  Du kan ställa om i menyn till EP-drift istället.
Titel: SV: 1210 VB-fram(XX) sjunker av sig själv
Skrivet av: Olof L skrivet 12 oktober 2007, 00:13:28
Det var ett fantastiskt snabbt svar! Tack!

Men att det förinställda värdet på värmebäraren hoppar runt bekymrar mig mer. Det blir ju lite kallt.....Eller om man kör på patronen, dyrt i längden. I och med att värdet sjunker så slutar ju pumpen att värma huset.
Titel: SV: 1210 VB-fram(XX) sjunker av sig själv
Skrivet av: Rdx skrivet 12 oktober 2007, 00:24:01
Ett nytt styrkort kostar inte mer än runt 1650:- (och då får du ju bakgrundsbelysning och nya funktioner också  ::) ).  Sedan kan du ju sälja ditt gamla 1210-styrkort till mig billigt, så jag kan labba med det.  Vill göra en repeater display till min Nibe 1210, men vill ju inte labba för mycket med styrkortet som går i drift...  :o

Du skulle ju kunna prova kontakt-spray i potentiometern till ratten, men tycker inte det låter så riktigt...  Du har kollat så att utegivaren visar någotsånär rätt temperatur?

Alternativt kan du få mitt (hela) 1210-styrkort mot ditt trasiga (?) och lite emellan...
Titel: SV: 1210 VB-fram(XX) sjunker av sig själv
Skrivet av: Olof L skrivet 12 oktober 2007, 00:44:07
Jag ringde skojarna som installerat (eller vad de kallade det, expansionskärlet hänger fortfarande i en skidstropp ;D) i dag, de sa att ett nytt kort kostade 800:-. Men det kanske inte hade bling-belysning och extra funktioner. Jag är öppen för förslag, byte eller köp, bara jag får igång maskinen. Billig peng är roligare än extra funktioner. Men först vill jag ju eliminera alternativa felorsaker.

Jag körde kontaktspray i volympotten till en stereo för många år sen. Plasten i potten gillade inte det, den smälte. Så jag är lite feg på den punkten.

Utegivaren har visat rätt vid de tillfällen jag tittat, men om den kan skena iväg och påverka VB-fram(XX), så ska jag nog kolla den lite mer i morgon.

STORT tack så länge! Sitt nu inte uppe hela natten och fundera på repeaterdisplayer  :)