Författare Ämne: Felkod pressostat högtryck  (läst 14177 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkod pressostat högtryck
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2015, 15:25:31 »
Elpanna nedre bör stå på 50-60 grader. Denna temp styr bara nedre elpatron, och den går bara in om pumpen kopplas bort.
När pumpen är bortkopplad har man en ren elpanna och då ska temperaturen vara så hög att man klarar värmen under alla förhållande, och det finns ingen anledning att köra på några låga temperaturer. Det finns inget att spara på att sätta ner elpatronens värde i undre pannan.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod pressostat högtryck
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2015, 18:37:34 »
Men ska de vara temperaturskillnad innan o efter blandningsventilen om ratten står på Max + . Känner med handen innan o efter o känner skillnad. Känns som kallvatten blandas i ventilen .
Får iallafall låg temp i varmvattnet .
Spolar man med fullt tryck så är de ganska varmt några sekunder sen blir de kallare .

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkod pressostat högtryck
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2015, 20:06:54 »
Inte ovanligt att gamla blandningsventiler fastnar, det kan gå att fixa till den.
Man får plocka isär den och ta bort beläggningar mm så brukar den funka igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod pressostat högtryck
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2015, 06:15:52 »
Om man stänger av pannan och inkommande vatten så måste den Vell gå att lossa utan att de ändrar nått på pannan eller att man måste LUFTA något på pannan .

Ingen som har pluggat blandarventilen pÃ¥ kallvattensidan sÃ¥ den inte kan blanda kallt o varmt vatten .  Den stÃ¥r ju ändÃ¥ hela tiden pÃ¥ Max +

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!