Hej!!
Har lite funderingar ang. hetgastemperaturen i en luft/vattenvärmepump.Jag har hört att den inte bör ligga över 130 grader för då kan oljan i kompressorn bli förstörd.Min temp har varit uppe runt 122 grader som mest vad jag sett.Den går att sänka något med vissa justeringar på t.ex flödet över förångaren.Det kanske finns någon som har en bra ide om vad som är normalt i dessa pumpar. ???

Hälsningar Roger
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re: Hetgastemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2004, 17:22:51 »
Inte bra! Ligger hetgasen på dessa temperaturer även vid låga kondenseringstemperaturer bör du nog låta kolla upp din pump. Om du har en kolvkompressor kan det vara ventilerna som läcker. Kolla också om du har dåligt flöde på varma sidan. Kan också vara en orsak.
« Senast ändrad: 08 februari 2004, 17:24:35 av PerF »
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Installera värmepump nu!
Re: Hetgastemperatur
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2004, 18:11:39 »
Hej! PerF
Den temperatur jag nämde (122 grader) var när den producerade varmvatten och då låg returen närmare 48 grader.Vid radiatorvärme ligger det just nu runt 100 grader och då är utetempen ca:-1 grad.För ett par dagar sedan när det var varmare ute runt 5-6 plusgrader låg hetgastempen mellan 80-90 grader kanske mer normalt. ???

Hälsningar Roger
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re: Hetgastemperatur
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2004, 18:54:23 »
Mellan 80 och 100 grader låter OK och jag tror inte att du behöver oroa dej. Högre retur resulterar i högre tryck i kompressorn och drar därmed upp hetgastemperaturen. Skulle den däremot legat på 120 vid en retur på 35 grader, då skulle jag låta kolla upp pumpen.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re: Hetgastemperatur
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2004, 00:02:16 »
Min pump kommer upp till ca 85 grader när varmvattnet värms och utgående värmebärare ligger på ca 50 grader. Har du kontrollerat att pumpen ger den effekt den ska ge? Läckage i ventilerna sänker värmeeffekten.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!