« skrivet: 19 januari 2014, 18:25:56 » tackar! Det hade jag inte hittat själv (så fort). Jag har redan ökat på gm-skillnaden för inkoppling tillskott, men inte tempdiff för urkoppling. Jag gör det nu. Igen, tackar!
Skrivet av: Småvarmt« skrivet: 19 januari 2014, 18:25:56 » tackar! Det hade jag inte hittat själv (så fort). Jag har redan ökat på gm-skillnaden för inkoppling tillskott, men inte tempdiff för urkoppling. Jag gör det nu. Igen, tackar!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 januari 2014, 18:20:54 »Gissar att det har att göra med att max diff elpatron inträffar när framledningen går 7 grader över börvärde med hjälp av elpatron ska elpatron kopplas ur och tydligen sänks gradminuterna också till nivå där inte tillskott är aktivt. Det går att ändra max diff i meny 5.1.3 jag skulle sänka den till 2 grader och även låta gm sjunka lite till innan elpatron tillåts. Såg inte skuttet för jag kollade kl 4 på natten
Skrivet av: Småvarmt« skrivet: 19 januari 2014, 18:11:36 »OK, bra
2014-01-18, 15:43:05, -627,7 2014-01-18, 15:44:05, -479 Exakt samtidigt slår tillskottet av Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 januari 2014, 18:00:01 »Tycker det ser ok ut men hittar inget skutt
Skrivet av: Småvarmt« skrivet: 19 januari 2014, 17:41:01 »Några kommentarer om inkluderad logg? Förutsättningar som nedan.
Den gör ett plötsligt skutt i gradminuterna vid fyratiden ungefär, vad beror det på? |