kontakta oss för pris!

Författare Ämne: HJÄLP!!!!! Pumpen vill inte avfrosta!! Utlöst lÃ¥gtryckspressostat!!!  (läst 4087 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tjenare!

Någon som kan hjälpa mig!!!? Min Bosch vp kör inte sin avfrostning.
Nu stannade den precis och jag fick felmeddelande Utlöst lågtryckspressostat.

Efter att jag tryckt kvittera så vill den inte starta..

Provade att ändra fläkt avfrostning till -10 och då kickade den igång direkt och gick en dryg halv timme. Sen va det samma sak igen.

Någon som kanske har nån liten aning om vad det kan va för fel på den??

Mvh

Basse
« Senast ändrad: 30 november 2010, 20:10:57 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Välkommen i gänget!
Jag tror det är många som just nu har stora bekymmer med luft/vatten.
Själv åkte jag dit redan förra vintern med lågtryckspressostaten och
servicefolket jag haft hos mig verkar inte ha en aning om vad som kan göras.
Och nu har strulet börjat igen.
Därför måste jag laborera själv.

Nu provar jag med att tvinga pumpen till avfrostning oftare än vad IVT/Bosch tycker.
Vid varje avfrostning får ju både lågtrycket och kompressorn vila en stund och min
förhoppning är då att de 2 kritiska temperaturerna T6 och T11 inte ska hinna bli för
höga respektive låga.
Visserligen kostar det energi vid varje avfrostning, men om alternativet är driftstopp
må det vara hänt.

Jag provar nu att gå in på:
Avfrostning inställningar/T12-T11 inställningar/Skillnad vid -10°C
och där sänka från fabriksvärdet 10° till
5° som jag tyckte förbättrade, men ändå inte hjälpte helt.
Därför har jag just nu sänkt ytterligare lite till 4,5°.

NI SOM KAN DET HÄR MED VÄRMEPUMPAR
kan väl säga om idén är vettig eller helt åt helskotta.
Varje kommentar emottages med stor tacksamhet.

/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Är det verkligen 10 graders skillnad vid -10 som är fabriksinställning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Elof16

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur gammal är pumpen?
 
Hur är dräneringen på baksidan av uteenheten? Till mig sålde dom standard = en litet, litet rör bara... Där blir det då ett isberg av hela uteeheten och den slutar funka. För mycket is för att kunna avfrosta.

Nu har jag dräneringsrör med värmeslinga och än så länge fungerar det utmärkt.

Jag hade servicekillar hos mig 10 ggr förra vintern, installerade min VP okt 2009.

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
purjo_
DU har helt rätt i din undran.
Fabriksinställningen vid -10° ska vara 6 och inte det jag skrev.
Men min pump var faktiskt ställd på 10.
Förmodligen sedan installationen.
Kan detta vara anledningen till mina massor med "Utlöst lågtryckspressostat" både förra och denna vintern?
Sedan jag sänkte till 4,5 har pumpen hållit igång nästan ett dygn trots -14° ute.
/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo_
DU har helt rätt i din undran.
Fabriksinställningen vid -10° ska vara 6 och inte det jag skrev.
Men min pump var faktiskt ställd på 10.
Förmodligen sedan installationen.
Kan detta vara anledningen till mina massor med "Utlöst lågtryckspressostat" både förra och denna vintern?
Sedan jag sänkte till 4,5 har pumpen hållit igång nästan ett dygn trots -14° ute.
/Anders H

Det kan det vara. Den gamla inställningen gör ju att det kan bli -30 i förångaren vid -20 ute innan en avfrostning triggas (under förutsättning att pumpen går till -20 ute).

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tja..

Fick hit en pump kille för nån vecka sen och nu går pumpen som den ska.
Han fick byta ut en cirkulations pump som inte gick på "läge" som han så fint uttryckte sig.
Kan nog va så att det varit strul med den hela tiden då det blivit betydligt bättre värme i huset utan att jag rört någon inställning + att utedelen inte låter lika mycket längre.

Men tack för alla svar!! Sänkte blodtrycket nÃ¥got tills service killen kom hit   :)

Fridens...
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!