Titel: Diplomat TWS 8 1 år
Skrivet av: ZNK skrivet 27 april 2009, 19:12:27

Hej

Tänkte roa mig att räkna ut COP på nya pumpen efter 1 år. Men frågan är hur man resonerar

Olja förut, 4,4 kubik á 11000 Sek =  44000 Kwh
Effektförlust olja 75%

Förbrukning på VP efter 1 år ca 8500 Kwh

COP =  44´ / 8,5´ = 5,2   eller
COP = 0,75 x 44´ / 8,5´ = 3,9

Pengamässigt för el på 1,2 kr/kwh (vilket är rimligt idag)

COPsek = 48500 / (8500 *1,2 ) = 4,8

Gissar att oljan vart dyrare än så. Men Vad är mitt riktiga COP värde ???

5,2  ...  3,9   eller   4,8    ???

(Ok, ok vet att cop över 3 är högt men detta är riktiga värden ...)
Titel: SV: Diplomat TWS 8 1 år
Skrivet av: Heddan skrivet 28 april 2009, 10:45:16
Varför blandar du in kronor i dina beräkningar?

Om vi räknar på att 1kbm olja motsvarar 10.000kWh så blir uträkningen i så fall:
Tidigare förbrukning: 4,4*10000*0,75=33 000kWh
Ny förbrukning: 8500kWh
Års COP: 33000/8500=3,88

Men detta är långt ifrån säkra siffror eftersom det finns så mycket osäkra faktorer som:
Effektförlusten i oljepannan.
Hur kall vintern har varit i år och tidigare år...
Levnadsvanor(små förändringar kan göra stor skillnad)

Men ett års-COP en bit över tre är nog ganska rimligt...