Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: brine adams skrivet 30 januari 2011, 08:09:30

Titel: Underliga KB-värden
Skrivet av: brine adams skrivet 30 januari 2011, 08:09:30
Hej,
min Nibe 1230-8 har börjat uppföra sig underligt efter snart fyra års drift. Enligt displayen är utgående KB 4-6 grader varmare än KB-in (som ligger på 1-2 grader plus). Värmepumpen fungerar och lämnar full värme till golv och VV även om jag slår av elpatronen. Kompressorn verkar inte heller gå mer nu är tidigare.
I rördragningen utanför maskinen är utgående KB under noll grader (jag har inte möjlighet att mäta temperaturen exakt, men jag pillade loss lite isolering och där kondenserade och frös luftfukten). Är det någon på detta forum som haft liknande problem? och vad kan det handla om?

Titel: SV: Underliga KB-värden
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 januari 2011, 08:25:42
Det är inte ovanligt att givarna tar in fukt och visar fel efter några år. Dom används inte till regleringen (förutom att dom stoppar VP'n vid allt för låga värden) så det gör egentligen inget att dom visar lite fel.
Ring Nibe, och be att få nya.