Jag har tidigare i år skrivit om mitt problem med att pannan verkar gå ofta. Det gör den fortfarande men jag har funderat om den inte går så ofta som jag trott då jag inte kan se starterna, men jag kan se "pikarna" när jag kollar vad jag förbrukar på huset.
Nu har jag börjat se att på pannan så lyser dioden för varmvattenproduktion ofta, men värmepumpen går inte. Kan det vara så att pannan går in med El och producerar varmvatten ofta av någon anledning och hur kan jag kolla att den gör det? Eller har lampan någon annan funktion än att visa varmattenproduktion? På min graf över förbrukningen så indikerar den att jag har ca 50-60 "starter/pikar" per dygn... :'(
-
Läs av temperatur => VARMVATTEN, siffran i parantesen.
Denna ändras i servicemenyn => varmvatten => START.
Kolla även TOPPV. INTERVALL, den bör stå på 7D eller 14D.
Men vill du veta hur mycket den värmer med elpatron så kan du logga siffrorna för TILLSATS och TILLSATS2.
Skriv upp vad de visar vecka för vecka.
-
Problemet ser ut att vara löst. boven i dramat finns på bilden. Lite motion av den och nu funkar det. Man kanske bör byta.
-
Problemet ser ut att vara löst. boven i dramat finns på bilden. Lite motion av den och nu funkar det. Man kanske bör byta.
Byt ut den mot en vridbar, den du har drar ventilen och dom brukar kärva, man märker att det slår i ledningarna och stora värmesvängningar