Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 januari 2005, 14:07:26 »Har man stor vattenvolym tar det lång tid innan returtempen börjar stiga. När tempen stigit visst mycket nollas timern för tillskott.
Har man stor vattenvolym behövs lång fördröjning pga av detta. det man MÅSTE uppnå är en justering så att VP kompressor alltid utnyttjas max innan tillskott tillsåts starta.
Därför ska ni logga väldigt ofta (varje dag) vid kyla där tillskott behövs. Det ska ni fortsätta med tills ni kännar att ni har koll på drifttiden på VP respektive tillskottet.
I princip ska man alltid ha 24 t på VP särskilt vid stark kyla då skall det ALLTID vara 24 t /dygn på VP kompressor.
Vid temp där VP nästan räcker till kan det va ok med kort stopp på kompressorn tex på natten. även om det sen kan behövas tex 1 t elpatron pga varmvatten användning på dagen.....
Har man stor vattenvolym behövs lång fördröjning pga av detta. det man MÅSTE uppnå är en justering så att VP kompressor alltid utnyttjas max innan tillskott tillsåts starta.
Därför ska ni logga väldigt ofta (varje dag) vid kyla där tillskott behövs. Det ska ni fortsätta med tills ni kännar att ni har koll på drifttiden på VP respektive tillskottet.
I princip ska man alltid ha 24 t på VP särskilt vid stark kyla då skall det ALLTID vara 24 t /dygn på VP kompressor.
Vid temp där VP nästan räcker till kan det va ok med kort stopp på kompressorn tex på natten. även om det sen kan behövas tex 1 t elpatron pga varmvatten användning på dagen.....