Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lusekoftan skrivet 17 september 2007, 11:46:10

Titel: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: Lusekoftan skrivet 17 september 2007, 11:46:10
.... givare som mäter temperaturen på utgående brine retur (visar -27.5 grader sedan i somras).

/Stefan
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: AndersA skrivet 17 september 2007, 12:07:23
Får du inga larm så är det ett försumbart fel.
Bör dock lagas eftersom det bra att veta delta på kb sidan , tex för att avgöra när det är dags att göra rent filter.

///AndersA
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: Lusekoftan skrivet 17 september 2007, 12:48:21
Hej och tack för svar

Vad skall deltat vara för att det skall vara dags att byta filter? Hur ofta bör man ge pumpen en service?

/S
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: Rickard skrivet 17 september 2007, 14:11:06
2-5 graders deltaT bör det vara, lite beroende på hur lång kollektor du har, typ 1 grad högre deltaT/100 meter kollektor, så har du ett 150 meters borrhål skall det ligga på ca 3 gr deltaT.

/Rickard
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: zapata skrivet 17 september 2007, 15:02:47
Kan man göra samma tolkning per 100 meter mark kollektor också?
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: Heddan skrivet 17 september 2007, 15:16:05
<Rickard>Så då menar du att jag som har en Thermia Optimum bör ställa upp DeltaT på Brine-pumpen till 4 ºC? Den är ju som standard på 3 ºC. Jag har 430m markkollektor.
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: Lusekoftan skrivet 17 september 2007, 15:47:06
2-5 graders deltaT bör det vara, lite beroende på hur lång kollektor du har, typ 1 grad högre deltaT/100 meter kollektor, så har du ett 150 meters borrhål skall det ligga på ca 3 gr deltaT.

/Rickard


Vilket delta på 450meter jordvärme slang?

/S
Titel: SV: HUr allvarligt är en trasig
Skrivet av: Rickard skrivet 17 september 2007, 16:43:39
På första frågan om det gäller även jordvärme så är svaret ja.

På andra frågan, om man skall ändra börvärdet på en optimum är svaret nej, den är optimerad för optimal funktion, kanske kan du spara lite drivenergi på cirkpumpen genom att öka deltat men det är tveksamt om det lönar sig då värmepumpens verkningsgrad minskar.
Optimum har dessutom väldigt effektiva cirkulationspumpar så du spar som regel mindre på att minska varvatalet på en Optimum jämfört med på en annan typ av värmepump.

Jag vill dock påpeka att det inte alltid gör så stor skillnad på cirkpumpens energiförbrukning även om man minskar ett steg i hastighet.

För att veta säkert vilken drift som är effektivast kan man köpa en elmätare med momentan effektvisning til exempel en sån här: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
På den ser man exakt hur många watt som värmepumpen förbrukar och då kan man även se om det totalt sett lönar sig att minska eller öka deltaT.

/Rickard