« skrivet: 12 oktober 2010, 11:31:32 »Annars är det ju inte ovanligt att utegivare börjar visa fel, även om jag inte kan påminna mig att detta varit ett problem på IVT:s minsting.
Det är väl samma givare till de flesta värmepumpar? De strular ibland.
Det finns en tabell i manualen som visar vilken resistans givaren skall ha vid olika temperaturer. Om du har en multimeter kan du mäta resistansen i givaren genom att först koppla loss den från värmepumpen. Ett sätt är ju att skruva loss själva utegivaren som sitter i dosan och gå till en TV-mek eller liknande och be honom mäta den.
Finns det en yttre cirkulationspump? Den har väl inte stannat?
Testa att motionera växelventilen. Sök på forumet så får de veta hur det går till.