VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: RBB skrivet 28 februari 2016, 17:04:19

Titel: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: RBB skrivet 28 februari 2016, 17:04:19
Hej, jag har precis köpt min Mitsubishi SW100 Split + Ecodan och den ska installeras imorgon. Jag har just nu 20 amp säkring i huset men installatören hävdar att jag borde gå upp till 25 . Han var säker på att det kommer behövas om man drar igång spis osv samtidigt.

Är det så att han bara vill tjäna pengar eller har han en poäng? Jag tycker mig inte läst att det ska behövas.

Tack på förhand.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Bosse bus skrivet 28 februari 2016, 17:35:28
Borde räcka med 20?

Klarar mig själv med min lvvp med 16 i huvudsäkring då har jag en 6kw elpatron.

Har smällt huvudsäkringen någon gång när jag kört förmycket infravärmare på uteplatsen :)

Men jag har väl avstämt elsystem sprider ut jämnt på alla faser.

Du kan ju skaffa effektvakt så lär du garanterat klara dig.?
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 februari 2016, 17:55:40
Att tjäna några pengar för att säkra upp är nog knappast möjligt, det tar 10 minuter att byta passdelar och säkringar samt ungefär lika lång tid att göra mätaranmälan och allt matr. kostar några tior. Så det är nog helt enkelt så att han är rät övertygad om att du behöver den större säkringen när det blir riktigt kallt. För det är den eller dom dagarna som det är riktigt kallt den kommer att gå.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 februari 2016, 18:05:12
Vad värmer du huset med i dag ?
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: roob skrivet 28 februari 2016, 18:45:48
Elpanna.  Huset är drygt 100kvm boyta.  Ligger i mellersta Halland.  Januari elräkning 3500
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 februari 2016, 18:50:43
Vet inte om spliten är 1 fasare men är den 3 fasare lär du inte behöva säkra upp om du klarat dig med 20 ampere med elpanna och troligtvis inte annars heller.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Jiri skrivet 28 februari 2016, 19:18:01
Effektvakt tar en hel del, brukar ingå i nyinstallation.
Sen 3500:- i januari med 100m2 är en hel del kWh. Ungefär vad jag gjorde av med på 210m2. Hur effektbehov är fördelat på dygnet det kan vara det installatören tänker på. Själv huvudsäkring 25A, effektvakt, bastu och övrigt.
Kanske gammalt skola, ska inte panna(VP) vara säkrat till max effekten oavsett?
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 februari 2016, 19:35:44
Säkringen måste tåla vp och ev elpatron har man effekt vakt så går det ju med klenare säkring och många vp i dag har ju funktion som begränsar elpatronens effekt via styren naturligtvis beroende på vilken effekt huset kräver.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: roob skrivet 28 februari 2016, 20:00:27
Tillägg är i januar har en 2 kw byggfläkt i källaren dygnet runt. På max värme så där gick väl ett par jkronor också.

förövrigt finns ingen bbastu eller annat. En luft/lluft pump endast.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: purjo__ skrivet 28 februari 2016, 20:02:58
Problemet är väl att det är en 1-faskompressor i VP'n. Den drar en del ström vid uppstart, men med tröga porslinssäkringar brukar man klara sig länge...
Är det 3-fas så borde det inte behövas. Jag har klarat mig 6 år med 16A och effektvakt.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: roob skrivet 28 februari 2016, 20:25:29
Jag är rätt övertygad om att det är en 3 fas. Annars blir jag ledsen. Det var ett krav jag hade när jag kollade runt. Sitter på bio just nu så lite svårt att kolla upp det härifrån.  Så om nån har koll får dom gärna upplysa om det är 1 eller 3 fas
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: patrikbn skrivet 28 februari 2016, 20:57:34
Det är 3-fas. En effektvakt så att inte elpatron går samtidigt som kompressor och övriga storförbrukare så borde det inte vara några problem.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Jiri skrivet 28 februari 2016, 21:16:47
Du lär inte få några problem med 20A och effektvakt installerat. Möjligtvis behov av varma tofflor och tröja nån enstaka gång.
Vad det gäller maxeffekt på VP(panna) så klarar skickligt elinstallatör av det med glans. Som sagt så går det att begränsa effekt i styret, tyvärr lätt att ändra.
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Kloge skrivet 29 februari 2016, 20:14:17
Jag har en 14 kw Ecodan och 16a är inga problem. Är det kallare än -15 när elpatronen hoppar in så kan man inte tvätta,diska,torktumla,laga mat,motor/kupevärmare samtidigt men det är inte många dagar det är så kallt.

Prova med 20a innan du gör något annat.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Jiri skrivet 01 mars 2016, 14:32:51
Egentligen effektvakt har man för att begränsa effekt på panna, VP och kunna använda övriga förbrukare.
Skulle vara bra och höra Thorbjörn Forsmans åsikt vad det gäller maxeffekt begränsning(utförande när man säkrar ner) ,val av säkringar och det viktigaste el.kabel dimensionering vid nyinstallation med tanke på brandrisk.
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 mars 2016, 16:28:38
När det gäller avsäkring så är det maximala kontinuerliga belastning som man  dimensionerar efter. Och då gäller i normala fall 25 A 6mm2, 20 A 4mm2, 16 A 2,5mm2, 10 A 1,5 mm2 kopparledare. Eftersom elmätarnas huvudsäkringarna i bostäder normalt är max 25 A drar man 5g6 mm2 från mätare till elcentralen även om man inte planerar att ha större huvudsäkring än 16 A. Hur man sedan dimensionerar i bostaden är i första hand beroende på beräknade belastningar. Det varierar mycket beroende på behov och önskemål.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Jiri skrivet 01 mars 2016, 16:37:09
Stor tack svenske kocken!
Det var det jag ville poängtera hur viktigt det är med el.kabel dragning.
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: LOy skrivet 01 mars 2016, 16:58:44
Nu har han redan installerat en 25a så det får väl vara så ett tag. Kanske kan testa och trycka i en mindre säkring och se hur det går och sedan säkra ner om det nu funkar.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Jiri skrivet 01 mars 2016, 17:20:23
LOy varifrån damp du ner med svaret? Sc:,h
Inte så stor skillnad i anslutningsavgift, större möjligheter att utnyttja el.maskiner, om man har den hobby.(själv så)
Behåll 25A ,kommer mera till nytta utan att behöva tänka på begränsning.
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2016, 18:49:50
Här skiljer det i alla fall en dryg hundring per månad mellan 20 och 25 ampere och det kan man ju kanske göra annat för om det nu inte behövs 25 ampere. Vi har enbart 16 ampere men borde öka till 20 amp men det händer aldrig att nån säkring går för att jag tex svetsar eller kör andra mindre maskiner däremot torktumlarn tvätt å diskmaskin och spis samtidigt har knäckt säkringen nån gång.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 mars 2016, 19:06:24
1790:- per år skiljer det för mig mellan 20 och 25A. 3300:- mellan 16 och 25A...
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 mars 2016, 19:11:12
Det är mycket stora lokala variationer i kostnaden, och sedan är det ju frågan om hur mycket man värderar möjligheten att lämna hustrun hemma några iskalla Januaridagar utan att behöva vara oroligt. Jag kör 20 A och har behövt byt en gång och naturligtvis var jag 60 mil hemifrån, men tur i oturen så fixade min kompanjon proppbytet.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Gromit skrivet 01 mars 2016, 19:23:46
Hos mig kostar det:
16A 1800kr/år
20A 2130kr/år
25A 2610kr/år
så nog skiljer det allt!
Jag kör 20A, och har ännu inte pajat någon huvudsäkring.
I mitt fall tycker jag inte det är värt att säkra ner, föredrar att ha lite marginal.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2016, 19:28:34
Det är mycket stora lokala variationer i kostnaden, och sedan är det ju frågan om hur mycket man värderar möjligheten att lämna hustrun hemma några iskalla Januaridagar utan att behöva vara oroligt. Jag kör 20 A och har behövt byt en gång och naturligtvis var jag 60 mil hemifrån, men tur i oturen så fixade min kompanjon proppbytet.
Har visat frugan hur hon byter säkring men bara jag får till ett byte till 20 ampere så kommer säkringarna hålla för det är långt mellan gånger vi bränner nån 16 amperare. Hos oss spelar inte ute tempen nån roll för hur bra säkringen håller det är mera att frun inte tänker sig för hur många maskiner hon kör samtidigt.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 mars 2016, 20:17:50
Har man 2 bilar som ska ha både motorvärmare och kupevärme så spelar temperaturen rätt stor betydelse  ;)
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2016, 20:25:22
Visserligen men dom kör vi hela vintern även vid nollan.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Jiri skrivet 01 mars 2016, 20:43:14
Smurfen håller med!
Så länge frugan är hemma? Och klar av det du har lastat på henne.
Inte roligt komma hem efter sportlov med säkringar till frys utslagna och vattenskador, bara att man är så duktigt på att spara några kronor.
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2016, 20:52:15
Är ingen hemma så är det ingen risk att nån säkring går hos oss har för mig att vp drar ca 4 ampere per fas. Säkringen ryker när/om vi kör för många maskiner samt spis ugn samtidigt och då är vi garanterat hemma. Har faktiskt inte bränt nån säkring pga motor/kupevärmare kan säkert bero på att dom kör vi nästan endast på morgon och då kör vi inget annat.
Titel: SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
Skrivet av: stedevil skrivet 04 september 2016, 07:42:48
Hos mig kostar det:
16A 1800kr/år
20A 2130kr/år
25A 2610kr/år
så nog skiljer det allt!

Ja, det är bara förnamnet
Eon område syd
16A 4530kr/år
20A 6000kr/år
25A 7770kr/år
Dessutom en överföringsavgift på 19,8 öre/kWh. Senaste 12 mån har de haft mage att höja avgifterna två gånger...
Man börjar ju lite smått fundera på alternativkostnaden för att producera sin el själv och klippa trådarna...

On topic, har man med Elpanna innan klarat sig på 20A och aldrig haft problem, så lär inte ett byte till en 3Fas VP ställa till det öht. Det är bara rent trams och en helgardering från installatören att kunden inte ska råka ha nåt att klaga på. Men kostar det korvören hos er att ha större säkring, så spelar det mindre roll.