.. brukar det skilja mycket mellan norr och söder så att säga.. i pris?
HejVi har fått en offert från rex i sundsvall på IVT Greenline HT+ c7 med ett frånluftsåtervinningsagregat VBX. Borrdjup 114 meter. Och allt övrigt ingående montage.141 000:-. Huset är på 210 kvm från 2001. Det kan tyckas vara ett kort borrhål men det kompenserar VBX enligt installatören. Vi tog även en offert från en installatör från NIBE men dom är lite dyrare för motsvarande utrustning. Vi har i dag en IVT 490. Så ser det ut hos oss
Det som går att få ut från återvinningsaggregatet motsvarar ca 30 meter borrhål som blir billigare. 114 meter låter lite även med tanke på återvinningsaggregatet. Är det borrdjup eller meter aktivt borrhål? Står det något i offerten om beräknad driftid per år eller ingående köldbärartemperatur? Är pumpen väl tilltagen i förhållande till värmebehovet så går det, det blir då sällan den går kontinuerligt. Jag skulle skulle inte välja alternativet med återvinningsaggregat. Aggregat plus installation kostar för mycket jämfört med djupare borrhål. Sen tillkommmer en extra köldbärarpump som drar el.