Författare Ämne: LP larm Fighter 1210 combi  (läst 2756 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
LP larm Fighter 1210 combi
« skrivet: 28 december 2012, 16:27:33 »
Hei,

har fått LP larm på min varmepumpe. Etterfyllte veske i dag, og sjekket sirkulasjonspumpen. Kan ha fått ispropp i.o.m at verdien på kb t og kb r var høye(22 og 23 gr).

Pumpen står fortsatt i LP larm..?? Vil ikke starte. Har dere noen tips der ute?? Kaldt nå - minus 14. >:(

/T

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 17:28:19 »
Prova att ställa KB-cirkpumpen i kontinuerlig drift (KB-pump = 1 i meny 14).
Läs sen av temperaturerna på KB-in och KB-ut?
Är de fortfarande över 20 °C så har du ingen cirkulation, lossa centrumskruven på pumpen och kolla att den snurrar.
Det kan även vara lite luft i pumpen som försvinner då skruven lossas.
Kolla även att du har nivå i expansionskärlet på KB?
Rensa också smutsfiltret på kalla sidan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 17:49:35 »
Hei igjen,

har kjørt KB i kontinuerlig drift,  fÃ¥r da følgende verdier kb ut/ inn 4/3 grader sÃ¥ sirkulasjonen fungerer...har ogsÃ¥ sjekket smussfilter som er ok, og expansjonskar med bra nivÃ¥..


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 19:13:14 »
Om LP fortsätter larma så är det antingen för lite köldmedium (och en läcka), eller fel på expansionsventilen eller fel på själva pressostaten.
Men du behöver nog ringa till en kyltekniker som får kolla grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2013, 18:21:20 »
Ser ut til å være ekspansjonsventilen - går 2 min så lp larm. Takk for svar.

Er det ellers noen som har gode forslag til inntrimming av pumpen slik at den går mest mulig effektivt. Bor i et tømmerhus med 70 pluss 70 kvm, samt en kjøkke og stue del...lang vei til stuen lengst unna, som ofte ikke får opp temperatur god nok!! Har tregolv og varme i alle gulv. Styrt av termostater i alle rom. Soverom er egentlig ikke nødvendig, og står ofte kalde..kan disse stenges på noe vis? Tørt og kaldt om vinteren. 8,5 kw effekt.

/T

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2013, 18:34:14 »
Kompressoren går en liten stund, deretter går internsikringen inn - og den stopper! Virker ikke som kompressoren klarer å gi den effekten den skal - går svakere og svakere, tilslutt er det stopp. Etter et par timer starter den igjen. Nå er vi inne i en kuldeperiode med 20-22 minus i over en uke. Rare greier! Kuldemontør finner ikke ut av det.

Kan det være så enkelt at spenningen inn til huset ikke er sterk nok? Eller har noen av dere andre forslag?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 19:10:54 »
Löser den fortfarande på LP eller på HP/MS?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 22:34:06 »
Ingen larm. Det lyser at pumpen går, men tur/retur synker gradvis. Det er akkurat som om noe henger...Trolig er ny kompressor utslitt, selv om den ble skiftet for 1 år siden..

Utloggad Andreas Svensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 23:00:47 »
Kolla om expantionsventilen öppnar.
Kossa täcklocket på ventilen och öppna den 2varv för att sedan stänga den.
Om isolering och ljuddämpningen har smältit så har expantionsventilen slutat reglera för en tid sedan och gett kompressorn en mycket hög hetgas och detta kan orsaka haveri om du inte fixar det ganska snart.
Ganska vanligt att man får byta ventil pga detta.
Mvh Andreas

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013, 09:11:35 »
..expansionsventilen ble byttet for 14 dager siden. Rart om den allerede nå ikke fungerer. Når pumpen har fått stått i R noen timer, så starter den, og går som normalt 1-2 timer. Etterhvert så hører du at kompressoren går svakere og svakere..tilslutt slår internsikringen inn. På displayet lyser det at pumpen går, men ikke noen larm.


/Tom

Trollelgen

  • Gäst
Trollelgen
SV: LP larm Fighter 1210 combi
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2013, 16:44:16 »
Noen som vet hvordan en får slått av varmtvannsfunksjonen på denne pumpen?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!