Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« skrivet: 10 februari 2011, 07:50:58 »
Hej
Jag har en CTC Ecoheat 6.0 och jag upplever ett problem med duschen i källaren. Där blir vattnet kallt rätt fort. Kan det vara igentäppta silar eller är detta ett vanligt problem med denna VP? Vattnet blir varmt uppe i badkaret (fast när jag fyllt det så är temperaturen ganska låg på varmvattnet fast badkaret är nog i alla fall på ca 300l).
Vad kan man göra för att förbättra detta problem med vv i duschen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 07:59:39 »
Varmvattenkomforten är väl inte den bästa på denna VP, jag är lite förvånad att du kan fylla ett så stort badkar. ???

Kan det vara så att badkaret tappas upp långsamt men att flödet i duschen är högre?
Annars är det kanske duschblandaren som inte funkar som en ska, prova varmvattnet i handfatet direkt när duschen blir kall?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 18:36:54 »
För att få lite varmare varmvatten har jag läst här på forumet att man kan höja VP min till 40 och ändra Diff start stopp till 7,finns det några nackdelar med att göra så?
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 18:40:48 »
För att få lite varmare varmvatten har jag läst här på forumet att man kan höja VP min till 40 och ändra Diff start stopp till 7,finns det några nackdelar med att göra så?

sämre COP.
högre slitage.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 18:54:27 »
Varför höja vp min till 40gr och diff till 7 ?  Det ger färre starter och färre 55 graders körningar :)  och mindre vv eller?


CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2011, 19:25:09 »
 Ang. källarduschen. Finns det kanske nÃ¥gon annan sammankoppling av varm-kallvatten i källaren för ex. tvättmaskin där kallvattnet kan komma frÃ¥n. Kolla varmvattnet frÃ¥n VP efter blandningsventilen när det är kallt i duschen.

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 19:30:00 »
Man ska tydligen inte tro på alla tips man läser här på forumet, tack då vet jag
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad Tepla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2011, 10:22:37 »
Kanske det är samma problem som för mig. Jag hade två duschblandare från ma mora. Båda dessa blandade in kallvatten trots att jag ställde ratten på max temp. Tex så var tempen in i blandaren 37 men ut bara 35. Jag försökte då få leverantörerna att ange hur mycket delta T de kunde lova men vissa svarade inte ens. Till sist blev det två nya från mma.
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/Ã¥r + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2011, 15:34:55 »
Jag har funderat på detta med att få bra tillgång med varmvatten, många säger att en separat varmvattenberedare är bra att sätta dit, men är inte det samma sak som att använda el patronen i värme pumpen att värma vattnet och då kan man ju skippa 55 graders körningarna var 4 start pumpen behöver ju inte gå så länge. Eller blir det mycket dyrare att hålla vattnet varmt med elpatron typ 50 grader, det måste väll vara samma kostnad som en separat varmvattenberedare,det är ju inte många grader som elpatronen behöver höja tempen,värmepumpen går ju också på el. Eller tänker jag helt fel ?
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2011, 16:00:22 »
Jag är också inne på samma spår som boax. Övre pannan på EcoEl är ju i princip en elektrisk VVB och är också avsedd att användas som en sådan. Jag tycker också, att övre pannans patron rätt använd, borde vara lika effektiv som en separat VVB. Övre pannans inställningar är till för att säkra varmvattnet, husets värmebehov sköts automatiskt av systemet, även för övre pannan.
erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2011, 17:04:10 »
Jag ska testa en vecka och se vad elförbrukningen blir, jag tror inte den stiger så mycket det är nog så CTC teknikerna har tänkt sig att man ska köra en CTC pump, man får den mesta värmen från pumpen och sen spetsar man med elpatronen dom sista 5 graderna upp till 50
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2011, 17:27:56 »
Om du sätter elpatronen till 50º, så startar den vid 50º och värmer 3º upp till 53º. Låter du sedan pumpen köra till 55º var fjärde start, så ger pumpen nästan 50º i övre pannan och sedan håller patronen tempen mellan 50 och 53 grader hela tiden i övre pannan. Det borde räcka för varmvattnet för de allra flesta. Det går kanske lika bra med patronen ställd på 45º för flertalet, det klarar i varje fall vi oss på utan några problem.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2011, 17:30:52 »
Jag är också inne på samma spår som boax. Övre pannan på EcoEl är ju i princip en elektrisk VVB och är också avsedd att användas som en sådan. Jag tycker också, att övre pannans patron rätt använd, borde vara lika effektiv som en separat VVB. Övre pannans inställningar är till för att säkra varmvattnet, husets värmebehov sköts automatiskt av systemet, även för övre pannan.
erp

Nackdelen med att ställa upp tempen i övre pannan måsta vara att då värms vattnet där i princip bara med elpatron om man har en spetsberedare efter så värms vv maximalt med kompressorn och lite mindre med elpatron men skillnaden är nog inte så stor det blir ju mera värmeförluster med en extra beredare också Sc:,h. En lösning jag funderade på när jag funderade på att köpa ctc var att montera en slinga i en tank på ca 100 liter och låta radiatorvattnet strömma genom för att förvärma vv då blir det mindre grader som vattnet behöver värmas i nedre pannan och givetvis i övre också har en sån lösning i dag i min knäpptank och det funkar bra nu behövs ju inte knäpptank till ctc men mera vv vill man ju ha.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2011, 18:35:47 »
Varför värms vattnet i övre pannan bara av elpatronen om sätter den på 50 som du skrev smurfen 72,vattnet från undre pannan värmer ju upp övre pannan eller slutar det att fungera om man höjer tempen på patronen?
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Varmvattnet blir kallt fort, EcoHeat 6.0
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2011, 19:25:26 »
Varför värms vattnet i övre pannan bara av elpatronen om sätter den på 50 som du skrev smurfen 72,vattnet från undre pannan värmer ju upp övre pannan eller slutar det att fungera om man höjer tempen på patronen?

CTC värmer övre pannan genom att vid var fjärde start köra till 55 grader om man har elpatron ställd pÃ¥ 50 grader har den bara 5 grader som den kan höja tempen dessutom har jag för mej att det inte brukar bli 55 grader i övre pannan ca 53 grader är mera normalt i övre pannan  och dÃ¥ finns det bara 3 grader att värma och dom 3 graderna sjunker nog rätt fort till 50 grader när man tappar vatten och dÃ¥ startar elpatron för att hÃ¥lla 50 grader. Jag tror det är bättre att värma vattnet i en elberedare efter vp istället för att ha övre pannan sÃ¥ högt som 50 grader men tror inte det skiljer sÃ¥ mycket per Ã¥r för vp kommer att förvärma vattnet i nedre delen men ändÃ¥ man har ju inte köpt vp för att köra med elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!