Författare Ämne: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?  (läst 3732 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« skrivet: 06 november 2011, 10:43:58 »
Hej,

Jag blev lite fundersam på legionella bakterier och temperatur i pannan efter att ha läst det här ämnet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44140.0

Läser man manualen på Eco el så står det så här:
"Eco el är försedd med en väldimensionerad kamflänsslinga av koppar och innehåller ingen beredare som kan rosta sönder. Temperaturen kan hållas låg utan risk för legionellabakterier"

Borde man köra legionella körningar även med en CTC EcoEl eller sköts det helt enkelt redan med 55-graders körningar från VP:n? Hur gör ni andra CTC ägare, kör ni legionella körningar? Vilka värden har ni i övrepannan?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2011, 11:02:02 »
En ecoel har sÃ¥ lite stillastÃ¥ende vatten sÃ¥ det anses att risken för legionella är sÃ¥ liten att legionella körningar inte behövs. Tror den har ca 4 liter stillastÃ¥ende vatten  *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rdm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 11:25:53 »
Precis, det är ingen fara.

Vattnet i övre pannan är inte det som kommer ut i kranen, det används endas för att värma vattnet som gÃ¥r igenom slingan i tanken.  EcoZenith funkar pÃ¥ samma sätt.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 11:32:12 »
Det behövs inga speciella legionellakörningar med EcoEl. Varmvattnet du använder är ju kallvatten som värms upp när det används, bortsett från cirka 6 liter som slingan innehåller, och den värms ju till 55º var fjärde start. Dessutom spolas ju slingan igenom flera gånger om dagen. Enligt CTC är EcoEl legionellasäker och några legionellakörningar finns inte att tillgå i CTC´s program.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 12:18:15 »
Men om man ska bry sig om BBR sÃ¥ ska vattnet som kommer ur slingan vara minst 50 grader varmt det innebär att övre pannan mÃ¥ste hÃ¥lla hög temp hela tiden om man nu ska bry sig  *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 12:35:47 »
Enligt CTC är EcoEl legionellasäker utan några speciella legionellakörningar. Det räcker tydligen med de frekventa 55-graderskörningarna var fjärde start, och de dagliga genomspolningarna för att vara säker för legionella. Om det inte vore säkert, skulle man nog se till att CTC ändrade sina instruktioner och inställningar.
Vad BBR anser är väl en sak för CTC att fundera på, det finns ju för övrigt inga speciella legionellakörningar att luta sig mot, så varför börja att leka med egna påhitt, när det inte behövs.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 13:07:13 »
Tror inte heller att det ska behövas legionella körning om man har slinga och är tveksam om det behövs när man har beredare som tömms varje dag men det kostar inte många kronor så min vp kör legionella höjning varannan vecka. Nu är ju ctc konstruktion sådan att skulle dom rekomendera en hög temp i övre pannan så skulle vv nästan enbart värmas med el en sån rekomendation skulle inte vara bra för försäljningen det styr nog mera än vad som står i BBR och inte bara hos ctc det funkar lika hos konkurenterna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 14:57:10 »
Är man ängslig kan man ju spola igenom systemet nån minut när man kommer hem efter semestern.
Annars risk=0
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 16:51:32 »
Det är nog ingen dÃ¥lig ide  Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 564
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!