Skrivet av: BalooMannen skrivet 03 december 2009, 19:46:52
Hej,

Nu har jag haft min G2 10 installerad i ca 6 veckor och jag tyckte det var dags för att kontrollera brinefiltret. Jag följde instruktionerna men när jag slog på strömmen igen får jag ett medelande om fel fasföljd? Hur kan det uppstå bara för att jag stänger av strömmen?  Sc:,h

Tacksam för snabba svar, det är kallt brrr
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: BalooMannen skrivet 03 december 2009, 19:50:03
Ehhm... nu försvann fel medelandet och pumpen har startat igen  :-[

Men fortfarande skumt tycker jag...

Go kväll  tomte::
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2009, 19:50:33
Du kan INTE få fel fasföljd för att du stannat pumpen, för att få fel fasföljd måste man koppla om ledningarna.
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 december 2009, 08:19:45
Detekterar inte en del pumpar detta genom att titta på någon temperaturgivare och om tempen inte ökar detekteras detta som fasfel?

Har för mig att någon fick detta fel när en givare hade ramlat ur sitt dykrör. I dessa pumpar bör ju en trasig eller glapp givare kunna generera detta fel.
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 december 2009, 16:57:43
Dom pumpar som jag har varit i kontakt med har en "riktig" fasföljdsmätare som gör att pumpen inte startar över huvud taget om det föreligger fel fasföljd.
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: El_-micke skrivet 04 december 2009, 18:54:01
bryter man strömmen eller sätter på den genom att skruva i eller ur säkringarna så kan den hinna larma för fasfel innan man fått i alla.... likaså om brytaren inte bryter jämt på faserna
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 04 december 2009, 22:32:31
F2020 är spännande. Där ska man stå och titta i kanalen för hetgastemp själv när kompressorn gör första starten för att se att den stiger fort.
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: Plutus skrivet 05 december 2009, 00:08:25
Håller med el-micke, fel fasföljdsvakten har även fasvaktsskydd d.v.s. fel spänning på någon fas.
Titel: SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 05 december 2009, 14:17:51
För att verkligen kontrollera att kompressorn går åt rätt håll bör man känna så tryckröret blir varmt.
I reglerdatorn finns ett "minne" som känner av hur faserna låg första gången kompressorn var igång och gick åt rätt håll.
Denna koll görs ju på Thermia-fabriken! Om faserna ligger annorlunda ute vid installationen kan du få detta larm.
Lite dum grej, så lite inte på denna utan känn på tryckröret på kompressorn