Författare Ämne: Nibe 1235 och UVK200  (läst 1397 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mheel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Nibe 1235 och UVK200
« skrivet: 19 november 2014, 11:26:04 »
Hej
Jag har tänkt att installera en UKV200 som en arbetstank i mitt system.
Tänkt koppla in den enligt föjande.

Min fråga som inte Nibe kan svara på är följande.
Jag tror att jag ska flytta ut Nibes framledningsgivare och montera  toppen pÃ¥ ukv och returgivaren monterar jag pÃ¥ returen frÃ¥n min värmekrets.
Samt att jag endast låter den inbyggda cb pumpen gå när kompressorn går. Den externa pumpen går alltid.
Eller vad tycker ni?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235 och UVK200
« Svar #1 skrivet: 19 november 2014, 15:42:46 »
Hej!
Bra idé att flytta framledningsgivaren till toppen av tanken, men returgivaren ska sitta kvar i värmepumpen.
Returgivaren används för att skydda kondensorn för hög returtemp och ska sitta just där.

Sen kan du också, som du skriver, låta värmepumpen inbyggda CP bara gå samtidigt med kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mheel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235 och UVK200
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014, 16:17:10 »
Vet du vad nibe använder för mätelement, LG-Ni1000?
Försöker hitta lämpliga dykgivare.
Visst är det bäst att låta interna cp endast gå vid kompressordrift pga skiktningen i tanken.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235 och UVK200
« Svar #3 skrivet: 19 november 2014, 18:31:00 »
Jag tror det enklaste sättet att skaffa en ny givare är att ringa nibe support.

Och förutom skiktningen så drar den lite mindre ström om interna CP bara går när den behövs.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!