« skrivet: 08 maj 2011, 15:58:26 »R407C har sk. glide och ligger på ca 4.4 grader K diff vid 50 grader C och 6.0 grader K diff vid 7 grader C (och ca 6.5 grader K diff vid -15 grader C), så dessa temperaturdiff-gap skall man ha minst för att det inte skall blåsa gasbubblor i kondensatströmmen efter kondensorn eller dra med flytande droppar ej förångad köldmedie till kompressorn från evaporatorn då sådant verkligen drar ned kapaciteten och även skapa andra typer av störningar och tom. haveri.
Är pumpen fylld med rätt mängd köldmedium blir det alltid fullständig kondensering oavsett vad det är för deltaT på värmebäraren (utgår från att det är värmebärarens deltaT som TS syftar på). Värmebärarens deltaT och köldmediets glide har ur kondenseringssynpunkt inget med varandra att göra. Däremot blir det bäst COP om värmebärarens deltaT är lite större än gliden.