Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Veribk
« skrivet: 07 februari 2012, 17:02:20 »

Har nu undersökt detta vidare (om någon annan skulle råka ut för samma sak).
Frico effektvakt driver ett relä som sitter på en DIN-skena inne i IVT-pumpen. Den i sin tur går in på externingången på kretskortet i pumpen för att kunna koppla bort el-tillskottet om det totala strömuttaget i huset övergår ett viss värde. Problemet var att anslutningen på reläet var gjord vid installationen till NC-uttaget
(dvs normally-closed) och inte NO (normally open). I manualen står att externingången på pannan skall kortslutas för att bryta tillskottet. Detta gjorde i mitt fall att tillskottet var konstant brutet (NC) utom då strömförbrukningen var över 20A i huset, då var det ok att koppla på tillskott. Dvs tvärtom vad det borde vara.
En enkel felkoppling kan betyda mycket problem.
Skrivet av: Veribk
« skrivet: 07 februari 2012, 14:01:14 »

Hej,
Tack för svaret. "Tyvärr" håller sig skillnaden mellan GT1 och GT9 sig i mitt fall sig under en grad (utom när den värmer varmvatten).
Däremot tror jag att jag kan ha hittat problemet (även om jag inte testat detta fullt ut).
Det är en Frico effektvakt kopplad till pannan. Och inställningen var att när den signalen sluts skall el-tillskott stoppas. Jag ändrade i meny 5.7 till att ingen inverkan skall göras och nu gick tillskottet på för första gången för värme till radiatorer. Troligen ligger kontrollboxen  på ett konstant aktivt läge trots att lysdioderna i effektvakten inte indikerar detta. Sedan kan man fråga sig varför tillskott för varmvattenspets fungerade, det måste då vara uteslutet för denna inställning.
Men det förklarar varför det endast blev 10 timmars tillskott för 2011.

Någon annan som haft motsvarande problem?


Skrivet av: Astilbe
« skrivet: 07 februari 2012, 12:50:41 »

Hej !

Håller precis på att brottas med samma problematik som du. Har efter mycket "om och men" konstaterat att det inte är något fel på tillskottsvärmen men att övriga förhållanden gör att den aldrig kommer i läge att starta tillskottet.

Mitt problem verkar vara (jag ska testa någon kväll i veckan) att cirkulationen i elementen inte är tillräcklig. Det finns flera trådar här som handlar om cirkulationen. Ett av symptomen är att givare GT1 (retur) och GT9 (värmebärare in) skiljer sig ganska mycket (i mitt fall 7 grader). Att de skiljer sig lär bero på att GT1 samt cirkulationspump i elementnätet skiljer sig från GT9 samt värmebärarpump genom att det finns en bypassledning. Genom att känna på bypassledningens temperatur kan man känna om cirkulationen är tillräcklig. Läs gärna alla trådar under IVT.
Skrivet av: Veribk
« skrivet: 07 februari 2012, 10:40:07 »

Hej,
Vår panna (IVT Greenline HT+ E11) verkar inte gilla att koppla in el-tillskott vid värmeproduktion. När det som nu är runt -11 ºC går retur från radiatorerna (GT1) upp till max 42 ºC trots att stopptemp är 48 ºC. Detta under många timmar och utan varmvattenproduktion. Tillskott är aktiverat i menyerna och tiden är satt på 60 minuter för aktivering av tillskott och 3 minuter för avaktivering. Kompressorn går konstant. Jag kan tillägga att väljer man temporär höjning av varmvattnet går elpatronen på. GT8 (VB ut) ligger normalt på runt 50  ºC utom vid varmvattenproduktion då den går till 58  ºC.
GT6 (hetgas) ligger på liknande sätt på 80  ºC vid värme och 90  ºC vid VV produktion.
Skumt..eller normalt? /Bengt



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!