Det finns ju installationer i ettrörsystem utan arbetstank som funkar utmärkt, det beror helt enkelt på om rören är tillräckligt grova.Trodde att installatörerna kollat detta och konstaterat att det ska funka?
I detta fallet ligger max effektbehov mellan 8-10 kW och det är dumt att dimensionera med 100% effekttäckning on/off utan en extra tank.Inverter-maskinerna är bättre i detta avseende eftersom de drar ner på uteffekten så där är behovet av extra tank mindre.
Jo, det gjorde de väl... typ. De gick i all fall runt och tittade, men var ju inte nere på golvet och kröp och mätte rörtjockleken etc.En fråga ang. ett-/en-rörssystem; som jag fattat så är det när det går upp ett ensamt rör under radiatorn och inuti detta är det delat, en sida som skickar in vatten och en som tar emot vattnet som cirkulerat genom radiatorn. Stämmer det?
Det där är ett typiskt gammalt ettrörsystem.Mät rörtjockleken själv?
Rören är lite drygt 2 cm tjocka, utvändigt. Närmare 2 än 2,5 cm.Sedan har vi faktiskt 3 element som sitter på en slinga med smalare rör, typ 1,5 cm tjocka.Jag skrev nyss i en annan tråd att jag efter att ha diskuterat (och fotat, mailat bilder på rör och kopplingar) med en installatör blivit varse om att vi faktiskt har enrörssystem i HELA huset och inte som jag beskrev i min första post i denna tråd. Det verkar också vara minst 2 slingor, kanske 3. Utredningen kring detta fortsätter.