Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Steelis skrivet 28 november 2007, 10:01:08

Titel: Hastighet på KB pump
Skrivet av: Steelis skrivet 28 november 2007, 10:01:08
Hur vet man att man har rätt hastighet på KB-pumpen? finns det nå delta man ska sträva efter? har 2 ºC nu +4 ºC in , +2 ºC ut och det är -8 ºC ute. Har diffat mellan 2-3 ºC senaste dagarna.

KBpump på (10 dagars funktionen)
Titel: SV: Hastighet på KB pump
Skrivet av: Carl N skrivet 28 november 2007, 10:55:21
Max 5 ºC.

Jag tror att ca 2-3 ºC är optimalt, ligger delta-KB på 3 ºC med lägsta fart på cirkpumpen så vinner man så lite med att höja farten att den ökade strömförbrukningen på cirkpumpen äter upp vinsten.
Titel: SV: Hastighet på KB pump
Skrivet av: Steelis skrivet 28 november 2007, 11:02:01
Ok. har dock inte kollat hur den står.
Titel: SV: Hastighet på KB pump
Skrivet av: NibeFighter skrivet 29 november 2007, 16:30:17
Jag kör min kb-pump på andra hastigheten och har då kb-delta på 4.5º vid 35ºC framledning. Vid 55ºC framledning har jag 3º delta på kb. Är det bättre att köra kb-pumpen på högsta hastighet med kb-delta på 2.5-4º eller är det ok med 3-4.5º. Kör jag kb-pumpen på högsta hastighet så sjunker temperaturen på kbin och jag får ett störande "brus" i böjarna på kb-rören (28cu med pressböjar). Nibe säger att 2-5º är ok men vilket är optimalt?
Följer COP-värdet kb-deltat som i mitt fall blir 4.5 vid 35ºC och 3 vid 55ºC?
Har en Nibe 1235-8
Titel: SV: Hastighet på KB pump
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 29 november 2007, 21:15:57
Följer COP-värdet kb-deltat som i mitt fall blir 4.5 vid 35ºC och 3 vid 55ºC?
Har en Nibe 1235-8

Ja
Titel: SV: Hastighet på KB pump
Skrivet av: HasseN skrivet 30 november 2007, 11:01:11
Har min pump på max , läge 3, och 4 graders diff.

Skall man låta detta vara eller skall man prova att sänka till 2?

mvh/Hasse